Hur ska man tänka/räkna kring spänningsfall när man dimensionerar kablar?
Kan det finnas situationer där man VILL ha ett större spänningsfall än normalt?

Ett exempel:
Jag har 45m kabelväg i rör mellan elcentral och garage (ligger i samma byggnad).
Om jag ska sätta en undercentral i garaget som avsäkras med 3-fas 16A, vad är det som säger att 2,5/4/6/10 kvmm är lämpligt?
Hur resonerar man om man har hög inkommande spänning kontra låg?

Mvh
 
Mikael_L
Det finns två rekommendationer angivna i installationsstandarder.
* Max tillåtet spänningsfall i huvudledning - 2%

* Max tillåtet spänningsfall i gruppledning med mindre allmänlaster och belysning - 1%
i övriga gruppledningar max 2%

Det senare "kravet" kan låta märkligt, men jag har tolkat det som att det är just när man har belysning med i gruppen så märks det så tydligt på att det flimrar i ljuset när större laster slås på.

Dessa 2% + 1%/2% är inget absolut stenhårt, skrivet i sten - krav. Men det är mycket god riktlinje.
Och dessutom, när man börjar närma sig detta spänningsfall brukar man även börja närma sig gränsen där tid för automatiskt frånkoppling vid fel överskrids.
Dvs, den tid som förlöper mellan en kortslutning skett och säkring löser, under denna tid kan det vara farligt för människor och djur att hålla i delar av elanläggningen eller t.o.m vistas i dess närhet (för djur)
 
  • Gilla
ViktorHg och 4 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det finns två rekommendationer angivna i installationsstandarder.
* Max tillåtet spänningsfall i huvudledning - 2%

* Max tillåtet spänningsfall i gruppledning med mindre allmänlaster och belysning - 1%
i övriga gruppledningar max 2%

Det senare "kravet" kan låta märkligt, men jag har tolkat det som att det är just när man har belysning med i gruppen så märks det så tydligt på att det flimrar i ljuset när större laster slås på.

Dessa 2% + 1%/2% är inget absolut stenhårt, skrivet i sten - krav. Men det är mycket god riktlinje.
Och dessutom, när man börjar närma sig detta spänningsfall brukar man även börja närma sig gränsen där tid för automatiskt frånkoppling vid fel överskrids.
Dvs, den tid som förlöper mellan en kortslutning skett och säkring löser, under denna tid kan det vara farligt för människor och djur att hålla i delar av elanläggningen eller t.o.m vistas i dess närhet (för djur)
Hur skulle du resonera i mitt exempel, skulle det vara ok tycker du med 4kvmm eller ska man gå upp till 6kvmm?
 
Finns ingen anledning att använda nått annat än 5g6. Och vem som saluför 5g4 vet jag inte, i alla fall inte dom stora grossisterna. Och i alla fall tidigare kostade 5g4 MINST lika mycket som 5g6.
 
E elmont skrev:
Finns ingen anledning att använda nått annat än 5g6. Och vem som saluför 5g4 vet jag inte, i alla fall inte dom stora grossisterna. Och i alla fall tidigare kostade 5g4 MINST lika mycket som 5g6.
Jag hade tänkt använda RQ.
 
Då är prisskillnaden ca 2:-/m dra 6mm2 så slipper du troligen avsäkra i matande ände vilket du troligen måste med 4mm". Bara där har du sparat in hela prisskillnaden.
 
E elmont skrev:
Då är prisskillnaden ca 2:-/m dra 6mm2 så slipper du troligen avsäkra i matande ände vilket du troligen måste med 4mm". Bara där har du sparat in hela prisskillnaden.
Av nyfikenhet, varför skulle jag behöva avsäkra i matande ände?
Skillnaden i pris för mig är 4:-/m vilket är 900:-. Priset är inte så viktigt i sammanhanget.
 
Mikael_L
X xLnT skrev:
Hur skulle du resonera i mitt exempel, skulle det vara ok tycker du med 4kvmm eller ska man gå upp till 6kvmm?
Ifall du drar 2,5mm2 så får du ca 100 m 2,5mm2 som har en resistans på ca 0,8ohm.
Vilket ger ett spänningsfall på 12,8V vid 16A => ca 5,5% spänningfall, så det blir lite väl dåligt på den sträckan.
Det är i avståndet, 45 meter, som spökar, helt klart.

Så JA, jag tycker att man lämpligen går upp till 4mm2 eller 6mm2, vilken som är billigast och ryms i röret.
Du kan troligen gå ner till 2,5 mm2 på jordledaren ifall du drar TN-S (5-ledarsystem) och det är på gnällen att du inte annars får in ledarna i röret, men det bör vi räkna på för säkerhets skull, så återkom ifall du är sugen på denna oortodoxa lösning.
 
Mikael_L
X xLnT skrev:
Av nyfikenhet, varför skulle jag behöva avsäkra i matande ände?
Det har du ju redan bestämt dig för att göra ... :thinking:
X xLnT skrev:
Om jag ska sätta en undercentral i garaget som avsäkras med 3-fas 16A, v

Men om du har sådan area att dina huvudsäkringar/mätarsäkringar kan fungera som skydd för denna kabel kan du skippa de där 16A säkringarna, om någon gräver i kabeln så det blir kortslutning, eller mixtrar i centralen i garaget med kortslutning som följd så löser en huvudsäkring innan kabeln tar skada.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Ifall du drar 2,5mm2 så får du ca 100 m 2,5mm2 som har en resistans på ca 0,8ohm.
Vilket ger ett spänningsfall på 12,8V vid 16A => ca 5,5% spänningfall, så det blir lite väl dåligt på den sträckan.
Det är i avståndet, 45 meter, som spökar, helt klart.

Så JA, jag tycker att man lämpligen går upp till 4mm2 eller 6mm2, vilken som är billigast och ryms i röret.
Du kan troligen gå ner till 2,5 mm2 på jordledaren ifall du drar TN-S (5-ledarsystem) och det är på gnällen att du inte annars får in ledarna i röret, men det bör vi räkna på för säkerhets skull, så återkom ifall du är sugen på denna oortodoxa lösning.
Nej, det är inte aktuellt, det är ett 32mm VP-rör :)
Men jag vill inte lägga grövre än jag behöver, vill få plats med annat också.
Jag räknade fram ett spänningsfall på 6,5V med 4kvmm kabel och 16A/230V på 45m. Vi har 244V på inkommande, det blir 2,6% :)
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det har du ju redan bestämt dig för att göra ... :thinking:
Helt rätt, jag gjorde en tankevurpa när jag svarade elmont. Jag kommer oavsett säkra på matande sida med 16A.
Jag har 16A huvudsäkring från nätägaren, men sen har jag en produktionsanläggning som kan generera mer ström än så.
 
Och om några år så vill man utöka lägg 6mm2 och framtidssäkra, byt även inköpskälla. För mig skiljer det 2:20:-/m hos Ahlsell.
 
E elmont skrev:
Och om några år så vill man utöka lägg 6mm2 och framtidssäkra, byt även inköpskälla. För mig skiljer det 2:20:-/m hos Ahlsell.
Vad betalar du hos Ahlsell för kabeln?
 
X xLnT skrev:
Vad betalar du hos Ahlsell för kabeln?
Ahlsell är en töntfirma som inte säljer åt privatpersoner. Undvik dom.
 
Ca 6:- för 4mm2 och ca 8:- för 6 mm2 + moms
Ps
även som privat person går det att handla, men då handlar det lite om "personkemi".
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.