D
Jag misstänker att jag kommer behöva förlägga värmekabel i mina dagvattenrör.

Jag kommer troligtvis behöva 3-4 värmekablar på 20w/meter. Tänker att jag behöver 3-4 kablar på upp till 700w styck.

Värmekablarna ska ”börja” vid en brunn under trädäcket ca 15 meter från centralen.

Vilken kabel drar jag från centralen till uttagen vid brunnen? Värmekablar brukar anslutas med stickpropp.

Min tanke är att jag drar en NV1x 5g1,5 och grenar upp i en kopplingsdosa till 4 uttag.

Idag ligger det gult markrör från krypgrunden till brunnen.
 
E
Varför inte N1XV?
Varför inte 5G2,5?
 
D
Kommer aldrig ihåg den där jävla förkortningen.

Behöver jag verkligen gå upp på 5g2.5?

tänker att om jag kör 5g1,5 och 3x10a i skåpet.

vad skulle fördelen vara att gå upp till 2,5?
 
E
D Derbyboy skrev:
Kommer aldrig ihåg den där jävla förkortningen.

Behöver jag verkligen gå upp på 5g2.5?

tänker att om jag kör 5g1,5 och 3x10a i skåpet.

vad skulle fördelen vara att gå upp till 2,5?
Lägre motstånd. Större möjligheter. 3x10 kanske funkar. 4 kablar ger 2800W och 3x10 ger möjlighet till 3x2300. Max på en kontinuerligt 1400W.
Vad ligger startströmmarna på? Förimpedans?
 
Redigerat:
E
D Derbyboy skrev:
Vad tror du om 4 stycken sådana här uttag:

[länk]
Finns bara ett i lager.

Känner inte till det men i första hand är det bästa att sätta uttag under någon slags tak så det inte regnar rakt på det.

Mycket möjligt det är bra, kanske någon beställt dylika.
 
D
Jo jag tänker jag sätter en sån där gul pordranlist eller liknande över. Då kommer det aldrig regna på dem iaf.
 
E
Hej Derbyboy, förimpedans kan du få ut genom mätinstrument, antingen en dyrare modell eller genom den på Byggahus beskrivna Vattenkokarmetoden, ifall du söker på detta.
 
D
Tror jag kör på 5g2,5 och 3x16 i skåpet. Då kanske jag kan skita i förinpedans.

Tror jag kommer montera uttagen innan jag köper kablarna.
 
E
D Derbyboy skrev:
Tror jag kör på 5g2,5 och 3x16 i skåpet. Då kanske jag kan skita i förinpedans.

Tror jag kommer montera uttagen innan jag köper kablarna.
Ju högre säkringar, desto bättre förimpedans krävs.
Menade dy 5G2,5 och 3x10 finns det däremot bättre marginaler.
 
D
Perfekt Tusen tack! Blir väl först att ta tag i det där inför nästa vinter.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.