Utomhusbelysning och 300 mA BSA?
Irriterande nog har jag inte tillgång till senaste versionen av Elinstallationsreglerna..
Kan jag hänga ett gäng utomhusbelysningar på en 300 mA BSA eller måste det vara en 30 mA JFB nuförtiden? Några uttag blir det inte.
Har både BSA och flera JFB i centralen, men när det stormar här kommer det in fukt i det mesta, så det vore en finess om inte delar av huset slockande. Jo, jag vet att det finns enpoliga JFB oxo - jag funderat på sniket hempul just nu..
Kan jag hänga ett gäng utomhusbelysningar på en 300 mA BSA eller måste det vara en 30 mA JFB nuförtiden? Några uttag blir det inte.
Har både BSA och flera JFB i centralen, men när det stormar här kommer det in fukt i det mesta, så det vore en finess om inte delar av huset slockande. Jo, jag vet att det finns enpoliga JFB oxo - jag funderat på sniket hempul just nu..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 921 inlägg
Du menar 300mA BSA?
Det var DET jag ville höra! Ibland behöver man ett proffs som säger ifrån när den inre snåljåpen är framme!Rrrrr skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 921 inlägg
En liten bokstav bara... Du menar förresten personskydd?
Jag tänkte tumma på personskyddet eftersom lamporna sitter minst 3 m över mark. Brandskydd är dock alltid trevligt.
Nu blir det en PSA. eller enpolig JFB om jag kan hitta något som är överkomligt.
Nu blir det en PSA. eller enpolig JFB om jag kan hitta något som är överkomligt.
Ett alternativ är att dela upp centralen, med en JFB som hanterar all utomhusel. Skulle jag göra nytt, skulle jag beställa det så.
Det är utomhus som risken för jordfel är störst.
Jag har dessutom en separat 30mA JFB för vardera kyl och frys
Det är utomhus som risken för jordfel är störst.
Jag har dessutom en separat 30mA JFB för vardera kyl och frys
Det är ju precis de som vi har pratat om.. och de som han ska göramagnu skrev: