Undran!

Går det att återställa en säkerhetsventil då den löst ut??

Har ett vedeldat system som idag beter sig lustigt. Troligtvis har trycket blivit för stort (1,5bar) och då löst ut.
Nu har värmen lagt sig på en normal nivå som vi brukar ha efter att vi eldat. Dock så droppar det fortfarande ifrån
detta rör och ventil. Det innebär samtidigt att allt tryck i systemet har försvunnit. Mätaren till expansionskärlet står på väldigt låg.

Vore tacksam för svar!
Då vi önskar bibehålla värme i hus.
 
Prova att vrida den så det blir ett hyfsat flöde igenom den så kanske det kommer att täta efteråt.
 
saabdea skrev:
Prova att vrida den så det blir ett hyfsat flöde igenom den så kanske det kommer att täta efteråt.
Precis rätt!
Men fyll först på systemet så att trycket blir normalt.
Sen när du öppnat och stängt säkerhetsventilen någon/några gånger så får du fylla på igen.
Säkerhetsventilen kommer förhoppningsvis att täta sig när du "motionerat" den. Det kan ibland ta någon dag eller två innan den tätar. Du kan slå/knacka på den på sidan så kan det hjälpa också. Men slå inte på ratten/spaken/hatten!
Då du öppnar säkerhetsventilen manuellt så kan du släppa ratten/spaken/hatten snabbt så kanske den tätar bättre.
Och som sagt...håll koll på trycket och fyll på efter hand. Du vill ju inte få in luft i systemet i onödan.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.