Hej,
Misstänker att min utgivare till min värmepump Bosch Compress 5000 är kass.
Inne i lådan sitter en metallgivare som kopplats in i en sockerbit. Jag har rengjort metalldelen samt kollat kontakterna. Jag mäter 550 (någonting) Ohm vid 2 plusgrader.
Var kan jag köpa nya metallgivare? En hel ny utegivarenhet kostar över 600kr.
Misstänker att min utgivare till min värmepump Bosch Compress 5000 är kass.
Inne i lådan sitter en metallgivare som kopplats in i en sockerbit. Jag har rengjort metalldelen samt kollat kontakterna. Jag mäter 550 (någonting) Ohm vid 2 plusgrader.
Var kan jag köpa nya metallgivare? En hel ny utegivarenhet kostar över 600kr.
Hej,
Jag har felsöka vidare, och jag hittade en tabell för thermistorns motstånd i installationsmanualen.
När jag mätte upp motståndet verkar den funka, värdena hamnar någorlunda där de ska vara. Jag rengjorde allt och kollade kopplingarna. Jag har fortfarande en diff på 2-3 grader, och har listat ut hur man i installationsmenyn kan kompensera för det. Jag bevakar några dagar och ser om värdena lirar bättre nu när utetemperaturen går upp och ner. Kan det vara kabeln som är för tunn och därigenom gör att pumpen får fel utslag? Det är dock pumpens originalkabel som är kopplad, så det borde funka.
Jag har felsöka vidare, och jag hittade en tabell för thermistorns motstånd i installationsmanualen.
När jag mätte upp motståndet verkar den funka, värdena hamnar någorlunda där de ska vara. Jag rengjorde allt och kollade kopplingarna. Jag har fortfarande en diff på 2-3 grader, och har listat ut hur man i installationsmenyn kan kompensera för det. Jag bevakar några dagar och ser om värdena lirar bättre nu när utetemperaturen går upp och ner. Kan det vara kabeln som är för tunn och därigenom gör att pumpen får fel utslag? Det är dock pumpens originalkabel som är kopplad, så det borde funka.