Hej, jag har en 16kvm 30 år gammal EKKJ som för närvarande är avsäkrad 50A. Jag skulle vilja säkra upp den till 63A. Förimpedans ca 17mOhm och kabeln är ca >100m lång. Går det?
 
E
M merbanan skrev:
Hej, jag har en 16kvm 30 år gammal EKKJ som för närvarande är avsäkrad 50A. Jag skulle vilja säkra upp den till 63A. Förimpedans ca 17mOhm och kabeln är ca >100m lång. Går det?
Men i vilken ände ska du sätta säkringen?
Är du säker att det är 16mm2, det är ganska ovanligt att ha detta i form av EKKJ nämligen.
 
Som kortslutningsskydd går det bra med 63 A säkring, men då får kabeln antingen vara en huvudledning eller så får den inte vara mycket mer än 100 meter lång.

Men för överlast förutsätter 63 A att det är utanpåliggande förläggning eller markkabel.

Så det är lite på gränsen och beror främst på om ni verkligen behöver belasta ledningen med 63 A under längre tid eller om det handlar om att hantera startströmmar.
 
E
Vad är det 50A inte räcker till för och hur vet du detta. Rätt så rejäla laster men samtidigt bra förutsättningar, av det vi kan se.
 
M merbanan skrev:
Hej, jag har en 16kvm 30 år gammal EKKJ som för närvarande är avsäkrad 50A. Jag skulle vilja säkra upp den till 63A. Förimpedans ca 17mOhm och kabeln är ca >100m lång. Går det?
16 kvadratmeter i area är rejält
Den klarar mer än ditt behov ;)

Sorry men kunde inte låta bli :cool:

Som El-löken frågar, är du säker på arean?
16 mm2 är rejält
 
  • Gilla
  • Haha
Staffans2000 och 1 till
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Men i vilken ände ska du sätta säkringen?
Är du säker att det är 16mm2, det är ganska ovanligt att ha detta i form av EKKJ nämligen.
I kabellistan så står det 3x16 för denna kabel. Är rimligt säker på att det motsvarar 16mm2 då samma lista har 2.5, 6 och 10 som betäckning på andra kablar. Givetvis ska jag titta fysiskt efter betäckningar på kabeln också men nu är det mer teori än praktik.
 
E
M merbanan skrev:
I kabellistan så står det 3x16 för denna kabel. Är rimligt säker på att det motsvarar 16mm2 då samma lista har 2.5, 6 och 10 som betäckning på andra kablar. Givetvis ska jag titta fysiskt efter betäckningar på kabeln också men nu är det mer teori än praktik.
Kanske mer troligt en FKKJ då men det spelar ingen roll.
Som folk skriver, går den i mark hela vägen, ska dessa 63A utgöra överlastskydd eller vad begränsar?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Som kortslutningsskydd går det bra med 63 A säkring, men då får kabeln antingen vara en huvudledning eller så får den inte vara mycket mer än 100 meter lång.

Men för överlast förutsätter 63 A att det är utanpåliggande förläggning eller markkabel.

Så det är lite på gränsen och beror främst på om ni verkligen behöver belasta ledningen med 63 A under längre tid eller om det handlar om att hantera startströmmar.
E El-Löken66 skrev:
Vad är det 50A inte räcker till för och hur vet du detta. Rätt så rejäla laster men samtidigt bra förutsättningar, av det vi kan se.
Från den central som kabeln ansluter skall en parkering strömförsörjas. I framtiden så lär det ju komma elbilsladdning och då vill jag se till att maximal kapacitet finns tillgänglig. Tanken är 40A elbil, sen får lite fläktar och lampor dela på resterande 23A.

Så 50A räcker nog men jag vill bara reda ut förutsättningarna för mer kapacitet.
 
Jag skulle då avråda från att säkra upp. Det är som sagt på gränsen och med elbilar så finns risken för ganska långvarig överlast. Men det beror även som sagt på om det är en huvudledning eller gruppledning, och i så fall hur elcentralen är dimensionerad.
 
E El-Löken66 skrev:
Kanske mer troligt en FKKJ då men det spelar ingen roll.
Som folk skriver, går den i mark hela vägen, ska dessa 63A utgöra överlastskydd eller vad begränsar?
Mycket riktigt var det FKKJ. Kabeln är i matande ände ansluten till gänga III med 50A säkringar. Själva servisen är på 400A. Iom gänga III så är ju en uppsäkring till 63A en enkel operation. Jag hittade en ritning och skulle nu skatta kabelns längd till 80m. Den ligger även i mark utan skyddsrör. Inne i byggnad går den på vägg i kabelschakt upp till vinden. Min tolkning av lite tabeller är att uppsäkring till 63A är möjlig.

Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag skulle då avråda från att säkra upp. Det är som sagt på gränsen och med elbilar så finns risken för ganska långvarig överlast. Men det beror även som sagt på om det är en huvudledning eller gruppledning, och i så fall hur elcentralen är dimensionerad.
Vad menar du med överlast i detta fall? Man skulle ju inte överskrida 63A och långvarig last skulle nog hamna kring 50A. Gällande elcentralen så kan ju den byggas om för att hantera detta nyttjande. Själva frågan är om kabeln kan säkras av med 63A förutsatt att övriga omständigheter är gynnsamma.
 
U Uffe A skrev:
16 kvadratmeter i area är rejält
Den klarar mer än ditt behov ;)

Sorry men kunde inte låta bli :cool:

Som El-löken frågar, är du säker på arean?
16 mm2 är rejält
Jag har inte tittat på kabeln explicit men jag ämnar göra det om det är teoretiskt möjligt att säkra upp. Och ja den klarar mer än bara mitt behov. Kabeln sitter i ett flerbostadshus/område och förser ett helt hus med fastighetsel.
 
Med överlast menar jag normal belastningsström som ligger i närheten av 63 A och kanske lite högre. Säkringen kan överbelastas med 25 % utan att den löser. 63 A smältsäkring kräver att kabeln tål ca 70 A. PVC-isolerad kabel 3x16 mm² koppar tål mellan 52 - 80 A beroende på förläggning och 70 A får man på gränsen med utanpåliggande förläggning eller i mark. Då är den alltså fullbelastad och 70 grader varm - med ganska stora förluster. Så det går med skohorn.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
P
Glöm inte kolla med lantmäteriet och de där prylarna innan ni börjar elbilsladda. Det är ganska kinkigt kring det där i flerfamiljsområden.
 
P pathal skrev:
Glöm inte kolla med lantmäteriet och de där prylarna innan ni börjar elbilsladda. Det är ganska kinkigt kring det där i flerfamiljsområden.
Vad kan lantmäteriet ha för synpunkter?
Det handlar väl inte om att göra något utanför den egna tomtgränsen ;)
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
E
U Uffe A skrev:
Vad kan lantmäteriet ha för synpunkter?
Det handlar väl inte om att göra något utanför den egna tomtgränsen ;)
Det är som så.
Frågar du en myndighet något.
Kommer den ha synpunkter.
Det ligger i myndigheters natur.

Därför är det ibland bättre att du väntar på att myndigheten frågar dig. Har du tur ligger där så mycket papper i väntan att din livstid hinner ta slut.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.