En fråga: Jag har 3 stycken tvåfas ellement i garaget. eftersom jag har en
del vattenrör i garaget vill jag vara säker på att värmen "alltid fungerar",
dessa ellement går således inte på någon JFB, vidare har de tre faserna
varsin dvärgbrytare på 10A för att ett fel inte skall resultera i att all värme slås
ut utan att åtminstone ett ellement fungerar. Detta är tydligt utmärkt i gruppcentralens
dokumentation - men kan ju eventuellt leda till att misstag görs om man inte läser
gruppförteckningen/dokumentationen - Bryts en dvärgbrytare blir två ellement till synes
spänningslösa. Iof så gjorde man även så på den tiden man hade gängsäkringar.
Altså 3 dvärgbrytare/säkringar som jag har eller en trefasbrytare/säkring som jag inte har.
Är min koppling olämplig ur säkerhetssynpunkt - eller ej?

/Jonas
 
Nej, det är en vanlig trefaskoppling, på elementen står det att de är för 400V och då är det helt klart att det är en flerfasing koppling.

Protte
 
å sen ska man ALLTID mäta både före och efter man brutit elen....så det är en ok koppling, och till fast ansluten värme behövs ej jfb, om man nu inte sätter en 300mA för brand
 