2 382 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
Uponor pex till LK fördelare, övergång
Hej,
Har suttit o letat efter en tråd där jag tror krilleman förklarar en korrekt installation (så korrekt det kan bli när man blandar märken) mellan uponor 15mm pex till en LK uni fördelare.
Har för mig att Vatette är involverat i det hela.
Är det någon som känner igen detta eller vet hur man får till det mot fördelaren?
Vh
Har suttit o letat efter en tråd där jag tror krilleman förklarar en korrekt installation (så korrekt det kan bli när man blandar märken) mellan uponor 15mm pex till en LK uni fördelare.
Har för mig att Vatette är involverat i det hela.
Är det någon som känner igen detta eller vet hur man får till det mot fördelaren?
Vh
Bästa svaret
Använd en planadapter för att förvandla fördelarens konade anslutning till en plan ända:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-planadapter-15/
Koppla sedan fast slangen med valfri halvkoppling för 15x2,5mm PEX mot plan ända. Till exempel denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pex-15x2-5/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-planadapter-15/
Koppla sedan fast slangen med valfri halvkoppling för 15x2,5mm PEX mot plan ända. Till exempel denna:
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pex-15x2-5/
Hej,PNO skrev:
Är detta sk godkänt iom de olika fabrikörerna?
Har för mig att det var någon conex eller vatette inblandad?
Kanon, då kör jag på det! Har för mig att det var lite för brådis o så blev det lite vaj med märkena.Krilleman skrev:
Tack till er båda.