Hej,

Vet att frågan varit uppe tidigare men känner inte att jag hittat rätt svar.
Måste av vissa anledningar (trots icke-rekommendationer) koppa en Uponor combipex 16x2,2mm till påsticket (R20) på en LK Uni fördelare. Men jag hittar inte saker som jag känner mig helt nöjd med. Någon som kan hjälpa mig att plocka ihop? Resten av systemet är LK så där är det inga problem.

Mvh
Marcus
 
Följande lösning borde fungera:

LK Uni fördelare RSK: 1870688
LK Vinkel med avstängning RSK: 4814424
VA klämringskoppling RSK: 1940414
I koppling ovan ersätts klämringen med VA-plast RSK: 1873802
 

Bästa svaret

Jag har kört med en vanlig nippel 20-15 och en halvkoppling för att montera ett rör på ändan på uni fördelare. Nippeln dras med lin på fördelaren.

Nippel för utvändiga ändan:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rornippel-20x15/

Eller invändiga:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-20x15/

Halvkoppling:
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r/

Lyckas du hitta en halvkoppling för 16mm slang mot R20 gänga så finns det en praktisk planadapter för Uni-fördelarna också. Den har jag använt när ett kopparrör skulle på ändan på fördelaren. Men för koppar är det lättare att hitta halvkoppling med 20-gänga.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-planadapter-g20/

Eller gör som du tänkte. Men ventilen gör i sig ingen nytta om du inte behöver funktionen att stänga av. Det går lika bra att dra vatette-kopplingen direkt på fördelaren.
 
PNO PNO skrev:
Jag har kört med en vanlig nippel 20-15 och en halvkoppling för att montera ett rör på ändan på uni fördelare. Nippeln dras med lin på fördelaren.

Nippel för utvändiga ändan:
[länk]

Eller invändiga:
[länk]

Halvkoppling:
[länk]

Lyckas du hitta en halvkoppling för 16mm slang mot R20 gänga så finns det en praktisk planadapter för Uni-fördelarna också. Den har jag använt när ett kopparrör skulle på ändan på fördelaren. Men för koppar är det lättare att hitta halvkoppling med 20-gänga.
[länk]

Eller gör som du tänkte. Men ventilen gör i sig ingen nytta om du inte behöver funktionen att stänga av. Det går lika bra att dra vatette-kopplingen direkt på fördelaren.
Kanon, tack så mycket för svaret!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.