Vi bygger om köket i vårt hus från 1939. Vi har bestämt oss för att ha vattenburen golvvärme. Frågan som uppstod nu är om vi behöver ett ytterligare undergolv under det golv som vattenslingorna ligger i? Det golvet är 22 mm. Under är det reglat samt timrat.
 
T
De spårade 22 mm spånskivorna ska vara självbärande på reglera som sitter på c/c600 mm eller mindre så det är nog det enda kravet. Är det mer än 600 mm någonstans så får ni komplettera med fler reglar. Sen är det viktigt att de har jämn överkant, men det brukar stå i installationsanvisningarna för skivorna och för det nya golvet(parketten) vad det är för toleranser.
 
  • Gilla
Frazzemackan
  • Laddar…
T Testarn skrev:
De spårade 22 mm spånskivorna ska vara självbärande på reglera som sitter på c/c600 mm eller mindre så det är nog det enda kravet. Är det mer än 600 mm någonstans så får ni komplettera med fler reglar. Sen är det viktigt att de har jämn överkant, men det brukar stå i installationsanvisningarna för skivorna och för det nya golvet(parketten) vad det är för toleranser.
Det var så vi trodde, tack för snabbt svar!!🙏
 