Jag planerar ett litet bygge och har lite funderingar kring dimensionering. Jag har läst igenom en hel del trådar som tar upp liknande frågor men inte hittat svaren.

Förutsättningarna är som följer:

Huvudsäkring 16A diazed
Huvudcentral, diazed utan jordfelsbrytare

Planerad tillbyggnad i garage:

Undercentral i garage, normcentral med JFB
Kabellängd 12m
1st 16A CEE
belysning och vägguttag

Vad jag förstått är det tillåtet med 2.5mm2 om utlösningsvillkor är uppfyllt och här handlar det om kort avstånd (förimpedans tas fram och inkluderas i beräkningen ).

Anslutningen i huvudcentralen då, kan man nyttja en obrukad diazed-grupp, ansluta direkt mot huvudsäkring (verkar olämpligt om någon får för sig att säkra upp) eller installera en ram med dvärgar bredvid huvudcentralen (ska dessa bryta alla tre faser samtidigt?)?

Vilken bestyckning bortsett från JFB och huvudbrytare krävs i undercentral för att mata 16A CEE och tre x 10A för belysning vägguttag mm? Viss selektivitet fås ju för 10A men hur är det med 16A dvärgar mot 16A diazed?
Ska man ha en 3x16A-dvärg som matar både 16A CEE och resten av centralen eller är det överflödigt när det sitter 16A i huvudcentralen?
Är det krav på "huvudsäkring" i undercentralen eller utgår man från nersäkring vid minskad strömtålighet för ansluten utrustning (kabel,brytare,uttag).

Jag är mycket väl insatt i vem/vilka som får/inte får göra dessa jobb så jag behöver inte moraltalan. Jag är bara väldigt nyfiken och vill vara delaktig i jobb som utförs så jag slipper bli lurad ;)
 
1. Normalt drar man 6mm2 till centraler. Då behöver du inte säkra av den gruppen. Drar du mindre än 6mm2 måste du säkra den i huvudcentralen,

2. HB, JFB, 3st 16A 3st 10A dvärgbrytare. Inget mer.
 
dra helst 5G6 och lägg den direkt på fasskenorna i din huvudcentral, då har du bara huvudsäkringarna "ivägen" och dessa kan då höjas ända upp till 25A om man vill i framtiden utan att krångla med garagematningen.
i garagecentralen tar du en trepolig dvärg för ett CEE, köp ett sånt kombinerat med schuko uttag, så har du ivf. ett uttag säkrat för 16A, en 6A för belysning, en 10A för uttag och kanske en 13A för motorvärmaruttag.
hitta en JFB som är godkänd som huvudbrytare, så kan du rationalisera bort HB och får 2 platser över., tror alla hagers är godkända, men vet inte riktigt.
jag har en undran till den som vet:
en dvärgbrytare som är godkänd som frånskiljare har ju ett kryss på utgående ledning på det lilla "kopplingschemat" ritat på dvärgen, men gäller samma symbol för JFB godkända som HB?
 
electrocuted skrev:
dra helst 5G6 och lägg den direkt på fasskenorna i din huvudcentral, då har du bara huvudsäkringarna "ivägen" och dessa kan då höjas ända upp till 25A om man vill i framtiden utan att krångla med garagematningen.
i garagecentralen tar du en trepolig dvärg för ett CEE, köp ett sånt kombinerat med schuko uttag, så har du ivf. ett uttag säkrat för 16A, en 6A för belysning, en 10A för uttag och kanske en 13A för motorvärmaruttag.
hitta en JFB som är godkänd som huvudbrytare, så kan du rationalisera bort HB och får 2 platser över., tror alla hagers är godkända, men vet inte riktigt.
jag har en undran till den som vet:
en dvärgbrytare som är godkänd som frånskiljare har ju ett kryss på utgående ledning på det lilla "kopplingschemat" ritat på dvärgen, men gäller samma symbol för JFB godkända som HB?
Rationalisera aldrig bort HB.. förutom i absoluta nödfall!

Väldigt bra att ha om du tex ska byta jordfelsbrytare :) Eller sektionera med fler JFB.. montera en personskyddsautomat senare osv osv...
 
Väldigt tveksam om JFB får användas som huvudbrytare. Har för mig att brytaren även ska vara godkänd frånskiljare (låsbar)

Appropå spara plats, såg jag att GE har en ny dvärgbrytare som bara är en halv modul bred.
 
C
Om man drar en 5G6 N1XV ut till garaget (med ungefär samma förutsättningar som trådskaparen) i ett gulrör, måste man ha jfb före eller efter jordkabeln då?

Tänkte ha ungefär som ovanstående, men med möjlighet att sätta en extra 3-polig dvärg till stationär kompressor (i framtiden) (måste det vara D16 då?), en personskyddsautomat (som inte skyddas av jfb) till uppvärmning (LLVP), samt plats för ett kopplingsur. Tänkte även att man skulle kunna avsäkra ett par uttagsgrupper till 16A, men det kanske man inte får?

Ursäkta att jag kidnappar lite, men det är ju ytterst relaterat. :)
 
JFB ska du ha i din nya central i garaget.
D16 säkring behöver du med stor sannolikhet inte C16 duger bra.
Sätter du upp ett CEE trefasuttag kan du välja ett sådant med kombi 16A enfas inbyggd. Då har du ett vanligt uttag med 16A utan att behöva sätta det på alla eller flera av de övriga, det är inte så många maskiner som behöver 16A.
 
Duger det med 3st diazed i huvudcentralen trotts att de inte bryter samtidigt?
 
sparky_X skrev:
Duger det med 3st diazed i huvudcentralen trotts att de inte bryter samtidigt?
Ja, det duger gott.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.