Japp det går mycket bra.

Zför= Jordslutningsimpedans nätägarens överlämningspunkt.
Zml1= Huvudledning 10 m 5g6 90 °C mellan anslutningspunkt och garage.
Zml2= Huvudledning 30 m 5g2,5 70 °C mellan garage och skjul.
Zskjul= Jordslutningsimpedans vid skjulets elcentral.

Zskjul= Zför+Zml1+Zml2
Zskjul=90+(10*7,9)+(30*17,8)= 703 mOhm / Jordslutning L-PE= 310 A

....

c= Spänningsfaktor
Ia= Skyddets funktionsström vid jordslutning.
U0= Fasspänning
Zmax= Max tillåten impedans för skyddets funktionsström.
Zl= Impedans per meter för ledningen
Zför= Jordslutningsimpedans vid skjulet
L= Max ledningslängd vid skjulet för valt skydd

Max tillåten impedans minibrytare C16
Zmax= (c*U0)/Ia
Zmax= (0,95*230)/160
Zmax= 1366 mOhm

Max tillåten impedans minibrytare C10
Zmax= (c*U0)/Ia
Zmax= (0,95*230)/100
Zmax= 2185 mOhm

Max tillåten ledningslängd efter elcentral i skjul. Vald ledning: 2,5 mm² 70 °C / C16
L= (Zmax-Zför)/Zl
L=(1366-703)/17,8
L= 37 m

Max tillåten ledningslängd efter elcentral i skjul. Vald ledning: 1,5 mm² 70 °C / C10
L= (Zmax-Zför)/Zl
L=(2185-703)/29,6
L= 50 m
 
  • Gilla
Oldfart och 2 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Japp det går mycket bra.

Zför= Jordslutningsimpedans nätägarens överlämningspunkt.
Zml1= Huvudledning 10 m 5g6 90 °C mellan anslutningspunkt och garage.
Zml2= Huvudledning 30 m 5g2,5 70 °C mellan garage och skjul.
Zskjul= Jordslutningsimpedans vid skjulets elcentral.

Zskjul= Zför+Zml1+Zml2
Zskjul=90+(10*7,9)+(30*17,8)= 703 mOhm / Jordslutning L-PE= 310 A

....

c= Spänningsfaktor
Ia= Skyddets funktionsström vid jordslutning.
U0= Fasspänning
Zmax= Max tillåten impedans för skyddets funktionsström.
Zl= Impedans per meter för ledningen
Zför= Jordslutningsimpedans vid skjulet
L= Max ledningslängd vid skjulet för valt skydd

Max tillåten impedans minibrytare C16
Zmax= (c*U0)/Ia
Zmax= (0,95*230)/160
Zmax= 1366 mOhm

Max tillåten impedans minibrytare C10
Zmax= (c*U0)/Ia
Zmax= (0,95*230)/100
Zmax= 2185 mOhm

Max tillåten ledningslängd efter elcentral i skjul. Vald ledning: 2,5 mm² 70 °C / C16
L= (Zmax-Zför)/Zl
L=(1366-703)/17,8
L= 37 m

Max tillåten ledningslängd efter elcentral i skjul. Vald ledning: 1,5 mm² 70 °C / C10
L= (Zmax-Zför)/Zl
L=(2185-703)/29,6
L= 50 m
Toppen. Tack för en gedigen kalkyl!
 