Hej

Jag behöver hjälp att förstå hur denna nätadapter fungerar.
Nätadaptern har effekt på 45 Watt som man kan se på bilden och olika nivåer på utspänningen.

Min första fråga, hur kan jag ta reda på hur mycket effekt nätadaptern drar från elnätet?
Vid "Input" står det 100-230 V , 1.4 A, drar den 1.4 Ampere hela tiden? eller vad menas med det?

Andra frågan, är denna nätadapter av typen "Switchning" eller "linjär" ?
Om switchning hur stort brukar Inkopplingsströmmen (Inrush current) vara? Är den stor när nätadaptern kopplas till elnätet utan någon belastning?

Jag behöver både lära mig förstå hur det fungerar och även ta reda på varför automatsäkringen "C10" löser ut när man kopplar in många nätadaptrar samtidigt, detta sker endast när man kopplar in dom utan belastning.

Tack!
 
  • Svart nätadapter på bord med specifikationer för effekt och spänning synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Märkströmmen 1.4 A är vad den maximalt drar från nätet i genomsnitt, vilket betyder vid märklast på sekundärsidan och troligen den lägsta inspänningen 100 V. Det är ungefär allt det säger.

Det är en switchad nätdel. Man det det t.ex på det stora omfånget på inspänningen, och på vikt och storlek. Det finns nog inga linjära nätdelar idag, åtminstone inte med lite högre effekt.

Den naturliga frågan ang ditt problem är hur många är många?

Det är känt att 2-4 st nätdelar till laptop kan trigga en JFB, men en C10 dvärg kräver en hel del mer. Du behöver upp i en startström på över 50 A med en viss liten varaktighet. Jag förmodar att du kan plugga in en nätdel i taget så att alla till slut blir inkopplade utan att någon säkring löser.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
genomsnitt
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Märkströmmen 1.4 A är vad den maximalt drar från nätet i genomsnitt, vilket betyder vid märklast på sekundärsidan och troligen den lägsta inspänningen 100 V. Det är ungefär allt det säger.

Det är en switchad nätdel. Man det det t.ex på det stora omfånget på inspänningen, och på vikt och storlek. Det finns nog inga linjära nätdelar idag, åtminstone inte med lite högre effekt.

Den naturliga frågan ang ditt problem är hur många är många?

Det är känt att 2-4 st nätdelar till laptop kan trigga en JFB, men en C10 dvärg kräver en hel del mer. Du behöver upp i en startström på över 50 A med en viss liten varaktighet. Jag förmodar att du kan plugga in en nätdel i taget så att alla till slut blir inkopplade utan att någon säkring löser.
Tack för ditt svar,

Ok, så vid full belastning på sekundära sidan (45 Watt) är det 100V * 1.4A = 140 Watt adaptern drar från elnätet i genomsnitt? Då kan man säga att denna adapter har väldigt låg verkningsgrad? eller tänker jag fel?

Mellan 10-15 nätadaptrar som är kopplade till fler grenuttag och med en enda kontakt i vägguttag via en dvärg C10, så så fort man stoppar in kontakten i vägguttaget går automatsäkringen, dock händer det endast när några nätadaptrar inte har någon belastning, det har funkat genom att koppla in alla nätadaptrar i datorerna innan man sätter kontakten i vägguttaget.
 
Jo på papperet blir det en väldigt dålig verkningsgrad. Den ska vara uppmätt så den ska stämma, det är bara frågan exakt hur den är uppmätt.

Att belastningen på sekundärsidan har betydelse för startströmmen har säkert en förklaring. Jag vet inte. Switchade nätdelar har en återkoppling from sekundärsida till primärsida för reglering av hur mycket effekt primärsidan ska trycka in i transformatorn. Med last kanske det förloppet dels går lite snabbare och dels minskar startströmmens storlek. Det är strömmens storlek och tiden som har betydelse, I²t.

Du kommer troligen att få samma problem med valfri annan elektronisk utrustning. I det fall där man installerar många, t.ex belysningsarmaturer och drivdon, brukar tillverkaren ange max antal enheter per säkring. Antalet brukar ligga i den härad som du har problem med.

Så jag kan bara rekommendera fördelning på flera dvärgar, eller sektionsvis inkoppling.
 
KaisJaber KaisJaber skrev:
Ok, så vid full belastning på sekundära sidan (45 Watt) är det 100V * 1.4A = 140 Watt adaptern drar från elnätet i genomsnitt? Då kan man säga att denna adapter har väldigt låg verkningsgrad? eller tänker jag fel?
Koppla in en mätare mellan den och väggen så får du se vad genomsnittet är. Jag skulle tro att den inte snittar 140 Watt utan att det är spik då den startar eller så. Men visst blir den varm - värmen är förlusten men jag tror inte den kommer att alstra några 100W...
 
  • Gilla
KaisJaber
  • Laddar…
KaisJaber KaisJaber skrev:
Ok, så vid full belastning på sekundära sidan (45 Watt) är det 100V * 1.4A = 140 Watt adaptern drar från elnätet i genomsnitt? Då kan man säga att denna adapter har väldigt låg verkningsgrad? eller tänker jag fel?
Hej KaisJaber

När du multiplicerar ström och spänning får du den skenbara effekten S (som mäts i VA)

Den skenbara effekten blir lika som aktiva effekten P (som mäts i W) under förutsättning att det inte finns övertoner i strömmen (eller spänningen) samt ingen fasförskjutning mellan grundtonen (50 Hz) i strömmen och spänningen.

Inte alla elmätare man köper och sätter i enfasuttag klarar korrekt av, att mäta aktiv effekt.

Jag har ett antal enfaselmätare (köpt på Clas Ohlsson, Jula etc.) som inte klarar av att korrekt mäta aktiv effekt vid t.ex. förekomst av övertoner.

Därför behöver en mätning (med en sådan elmätare) eller en beräkning (multiplikation av ström och spänning) inte med säkerhet visa på dålig verkningsgrad.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
S sjoelund skrev:
Koppla in en mätare mellan den och väggen så får du se vad genomsnittet är. Jag skulle tro att den inte snittar 140 Watt utan att det är spik då den startar eller så. Men visst blir den varm - värmen är förlusten men jag tror inte den kommer att alstra några 100W...
Tack för ditt svar,

Jag ska faktiskt testa med elmätaren och se vad jag får, jag läste att sådana nätadaptrar har verkningsgrad på ca 85 %. Då skulle den dra ca 0.23 Ampere vid full belastning. Alltså långt ifrån 1.4 Ampere vid 100 Volt.
 
M Martin Lundmark skrev:
Hej KaisJaber

När du multiplicerar ström och spänning får du den skenbara effekten S (som mäts i VA)

Den skenbara effekten blir lika som aktiva effekten P (som mäts i W) under förutsättning att det inte finns övertoner i strömmen (eller spänningen) samt ingen fasförskjutning mellan grundtonen (50 Hz) i strömmen och spänningen.

Inte alla elmätare man köper och sätter i enfasuttag klarar korrekt av, att mäta aktiv effekt.

Jag har ett antal enfaselmätare (köpt på Clas Ohlsson, Jula etc.) som inte klarar av att korrekt mäta aktiv effekt vid t.ex. förekomst av övertoner.

Därför behöver en mätning (med en sådan elmätare) eller en beräkning (multiplikation av ström och spänning) inte med säkerhet visa på dålig verkningsgrad.
Hej och tack för ditt svar,

Är det någon bra elmätare som du skulle kunna rekommendera? Är det möjligt att se vad det blir för startström?
 
KaisJaber KaisJaber skrev:
Är det någon bra elmätare som du skulle kunna rekommendera? Är det möjligt att se vad det blir för startström?
Hej KaisJaber

Jag har nog inget bra svar på elmätare att rekomendera. Det behövs mätutrustning för att genomföra tester och modeller byts hela tiden ut.

Vissa tångampermetrar kan mäta transienta strömmar, men även dår kostar det att ha bra mätutrustning
 
KaisJaber KaisJaber skrev:
Är det möjligt att se vad det blir för startström?
jag gjorde lite mätningar på en laddare till en hp laptop som jag hade liggande

den är för övrigt uppmärkt 90W, 100-240V och 1.5 A på primärsidan

vid anslutning till ett eluttag uppkommer en kraftig strömtransient (känd företeelse för switchade nätaggregat) som typiskt såg ut så här
Oscilloskopvisning av nätspänningen (gul) och strömtransienten (grön) vid inkoppling av HP laddare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

den övre gula kurvan visar den matande nätspänningen och den undre gröna kurvan strömmen till nätaggregatet – mätt över ett motstånd på 1 ohm – så att en volt på y-skalan motsvarar en ampere till nätaggregatet

vid bildens vänsterkant ansluter jag nätadaptern (utan någon ansluten last – jag hade ingen lämplig laptop i närheten) och den initiala strömspiken uppgick till modiga 70 Ampere! men det värsta är över på 3 millisekunder och efter 25 ms är strömmen mycket blygsam

varaktigheten i det stora strömuttaget är för kort för att någon säkring ska lösa ut – en dvärgbrytare med C-karaktäristik ska väl lösa ut inom 100 ms vid en 10-faldig överskridande av märkströmmen

jag mätte även på en annan, no-name, reseladdare till hp-laptops och den uppvisade samma karaktäristik

jag testade dessutom som hastigast med en liten 15W USB-laddare, utan någon ansluten last:
Oscilloskopbild som visar nätspänningens vågform och strömtransient vid inkoppling av laptopladdare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

initialt 25A som startström men inom 5ms var strömmen nere på en tiondel (2.5A) och efter 25ms var strömmen närmast obefintlig

med en ansluten last på ca en halv ampere, så blev startströmmen för USB-laddaren halverad ungefär

jag vill inte på något sätt påskina att dessa resultat även gäller dina laddare, då designen av nätaggregaten kan resultera i mer eller mindre stora problem med inrush currents, och även elnätets beskaffenhet (förimpedans) lär kunna spela in

men det verkar rimligt att simultant inkopplade av dussintals switchade nätaggregat är att utsätta anläggningen för en mycket stor utmaning – och det är rimligt att tro att startströmmen minskar om de har någon last ansluten på sekundärsidan, vilket förbättrar men inte undanröjer problematiken, så jag kan bara repetera råden från Bo: dela upp på flera dvärgar eller slå på dom i mindre grupper, och gärna med ansluten last

och som slutkommentar på hur man kan mäta upp startströmmarna så låter det sig nog bäst att göra med oscilloskop då det är väldigt snabba och transienta förlopp – det är inte strömmen i fortvarighet som är problemet
 
  • Gilla
GK100 och 2 till
  • Laddar…
Att strömrusningen skulle halveras med ansluten sekundärlast är för mig obegripligt.
Det vanliga för switchade är ström in - likriktarbrygga - kondensator.
Det är uppladdningen av kondensatorn från 0 volt till 325 volt som orsakar strömrusningen.
Switchningen brukar vara lite fördröjd för att inte orsaka än mer rusning.

Strömrusningen går minska med ett NTC motstånd eller ett motstånd som kortsluts med ett relä efter en kort tid.

Protte
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Håller med i att lasten inte borde påverkat startströmmen. Kan det finnas en pfc-krets som bromsar in rusningen? Det finns kanske någon kreativ variant som styr strömmen mellan diodbryggan och kondingen. Litet långskott men.
 
S
Obs att inrush strömmen beror på var på sinus kurvan som tillslag sker. Om du lyckas tajma med nollgenomgång blir den lägre än om man prickar toppen. Kan därför vara vettigt för större laster att synka tillslaget med nollgenomgång.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Att strömrusningen skulle halveras med ansluten sekundärlast är för mig obegripligt.
det kan jag hålla med om! jag drog nog lite för snabba slutsaster baserat på TS och mina empiriska iakttagelser

prototypen prototypen skrev:
Det är uppladdningen av kondensatorn från 0 volt till 325 volt som orsakar strömrusningen.
S swirve skrev:
Om du lyckas tajma med nollgenomgång blir den lägre än om man prickar toppen.
japp! tyvärr verkar det inte som att hp följer byggahus:)

vid upprepade försök så kommer strömrusningen igång väldigt nära spänningstoppen – vid i vart fall 9 av 10 uppstarter så inleds strömrusningen någon millisekund före spänningstoppen, typbild nedan:
Oscilloskopbild som visar matningsspänning i gul och strömförbrukning i grön kurva vid uppstart.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

(som tidigare: övre, gul kurva, matningsspänningen 200V/ruta; undre, grön kurva, strömförbrukningen 10A/ruta)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.