6 391 läst ·
37 svar
6k läst
37 svar
Tryck i Expansionskärl ökar
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Hians_dammlucka.jpgMagnus E K skrev:
Bra idé med vattenmätaren! TackMagnus E K skrev:
Om påfyllningsventilen läcker borde det även kunna ses på att vattenmätaren rör sig lite när allt annat är avstängt.
Jag vågar inte röra min påfyllningsventil eftersom jag är rädd att den sen inte kommer sluta tätt igen; har inte använts på minst drygt fyra år och ser gammal ut. Dåligt tryck har jag och det skvalar en del om själva pannan. Ena cirkulationspumpen är paj också. Men det verkar fungera ändå, de vinternätter som jag kör pannan.
Ja.. Jag vet inte exakt hur sånt funkar och att en ökning på 0,5 bar över natten lät mycket. Men men, kan vara som någon tidigare påpekade att vattnet expanderat pga värmen, och på så vis ökat trycket. Får se imorgon!L lostinsweden skrev:
Så är det. Men, det kom faktiskt även bitar/flagor av rost vid den "infernaliska luftningen". I efterhand ångrar jag det ej då 2 element som varit mer eller mindre helt kalla (igenproppade?) helt plötsligt blev varma. jajaGoC skrev:
Tack till alla er som tar er tid
Rörmokaren luftade flera gånger, jag såg på när han gjorde det ett par gånger, men hur vet jag om han luftat för lite? Kan man kolla?L lostinsweden skrev:
Du kan prova över natten genom att först sänka trycket till 1 bar och stänga inkommande huvudkrav samt öppna en varmvatten kran så du inte har något tryck i vattenledningen.
Om trycket i värmesystemet står kvar på 1bar så är det påfyllningsventilen som läcker.
Men om trycket sjunker så saknas en backventil och då får du ut det svarta elementvattnet i dricksvattnet! Ok det är bara att renspolad alla kranar på morgonen.
Lycka till
Leif
Om trycket i värmesystemet står kvar på 1bar så är det påfyllningsventilen som läcker.
Men om trycket sjunker så saknas en backventil och då får du ut det svarta elementvattnet i dricksvattnet! Ok det är bara att renspolad alla kranar på morgonen.
Lycka till
Leif
Hej igen.L Leif i Skåne skrev:Du kan prova över natten genom att först sänka trycket till 1 bar och stänga inkommande huvudkrav samt öppna en varmvatten kran så du inte har något tryck i vattenledningen.
Om trycket i värmesystemet står kvar på 1bar så är det påfyllningsventilen som läcker.
Men om trycket sjunker så saknas en backventil och då får du ut det svarta elementvattnet i dricksvattnet! Ok det är bara att renspolad alla kranar på morgonen.
Lycka till
Leif
Nu hängde jag inte med riktigt. Förstår jag rätt att du menar att jag ska:
Stänga av inkommande huvudkran, du menar vid vattenmätaren? (Får man / Kan man göra det hursomhelst?)
Öppna en varmvattenkran så att varmvattenrören töms? (Måste man spola ur allt, tror att VVB'n håller typ 120 Liter?)
Kan det verkligen vara så att dricksvattnet är sammankopplad med värmeslingorna? Hade för mig att VVB och Elkassett är separat både ledningar och elinstallation osv ?
Vill verkligen inte låta otrevlig och ifrågasätta allt ni säger, utan vill bara försäkra mig om att jag inte gör något dumt, haha. Uppskattar verkligen all hjälp och idéer från er som är mer kunnig än mig inom detta område
tack
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Läs mer
Hej!J jonaserik skrev:
Okej, du har en poäng. Jag är nästan helt övertygad om att Elkassett och VVB är separata.
Det måste nästan vara så. I ca 2 veckors tid hade vi ingen elpanna i huset, men varmvatten i alla handfat.
Så du menar att det kan skilja 0,5 bar mellan kallt & varmt i elementen? Och att det fortfarande är inom ramarna för "normalt" ?
Ska kika imorgon hur trycket ser ut, helt enkelt.
Tack för att du tar dig tid!
Det kommer inte ut något vatten möjligen en deciliter. Du skall bara släppa trycket o sedan stänga kranen.Mead skrev:
Hej igen.
Nu hängde jag inte med riktigt. Förstår jag rätt att du menar att jag ska:
Stänga av inkommande huvudkran, du menar vid vattenmätaren? (Får man / Kan man göra det hursomhelst?)
Öppna en varmvattenkran så att varmvattenrören töms? (Måste man spola ur allt, tror att VVB'n håller typ 120 Liter?)
Kan det verkligen vara så att dricksvattnet är sammankopplad med värmeslingorna? Hade för mig att VVB och Elkassett är separat både ledningar och elinstallation osv ?
Vill verkligen inte låta otrevlig, utan vill bara försäkra mig om att jag inte gör något dumt, haha. Uppskattar verkligen all hjälp och idéer från er som är mer kunnig än mig inom detta område
tack
Du fyller på med dricksvatten som normal har 3-6 bar, men har du inget driksvattentryck och saknar backventil så kan elementvatten läcka baklänges genom påfyllnadsventilen.
Det är krav på backventil men förr var rörmokaren omedvetna om risken.
L Leif i Skåne skrev:Det kommer inte ut något vatten möjligen en deciliter. Du skall bara släppa trycket o sedan stänga kranen.
Du fyller på med dricksvatten som normal har 3-6 bar, men har du inget driksvattentryck och saknar backventil så kan elementvatten läcka baklänges genom påfyllnadsventilen.
Det är krav på backventil men förr var rörmokaren omedvetna om risken.
Jaha! Nu är jag med på hur du menar. Tack för förklaringen!L Leif i Skåne skrev:Det kommer inte ut något vatten möjligen en deciliter. Du skall bara släppa trycket o sedan stänga kranen.
Du fyller på med dricksvatten som normal har 3-6 bar, men har du inget driksvattentryck och saknar backventil så kan elementvatten läcka baklänges genom påfyllnadsventilen.
Det är krav på backventil men förr var rörmokaren omedvetna om risken.
Då är det mer troligt att expansionskärlets blåsa är trasig eller har för dåligt tryck om det beter sig så. Skulle tro att rörmokarn inte ägnade en sekund åt expansionskärlet utan bara fyllde systemet, kontrollerade att allt funkade och åkte hem.L lostinsweden skrev:
Normalt har man inget förtryck i expansionskärlet mer än 0,1 bar så blåsan är utfylld i hela tanken och trycker ut allt vattnet vid 0 bar i systemet.GoC skrev:
Till skillnad mot en pressostat för vattenpump som förtryckts till 2-2,5 bar eller några hekto under pumpens lägsta tillslagstryck, för att utnyttja hela volymen.
Jo, det brukar vara 0,5bar förtryck i expansionskärl till värmesystem vid leverans. Det funkar till nästan alla installationer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bifogar här lite bilder.
Idag hade trycket ökat från 0,8 Bar till 1,3 Bar.
I den förra pannan har jag för mig att det alltid var 1,0.
Tror att det kan vara påfyllnadsventilen som läcker. Testade att öppna den och stänga den långsamt nu idag. Fotade även vattenmätarställningen och skall återkomma igen imorgon.
Tog bild på expansionskärlsventilen. Det står faktiskt 1,5 Bar på denne men har verkligen svårt att tro att trycket har legat på 1,5 Bar med den förra pannan. Är 99% säker på att vi hade 1,0 Bar. Dessutom läcker det ner på golvet.. droppar ca var 4e sekund
Tack alla för tipsen!
