2 649 läst ·
6 svar
3k läst
6 svar
Trefaskabel till uthus
I samband med grävningsarbete i trädgården råkade skopan ta ett tag i jordkabeln som går från elcentralen i huset till en central i ett uthus ca 25 m bort. Kabeln är av äldre typ, 3 faser (troligen 2,5 kvmm) samt jord i form av skärmtrådar som ligger runt de tre ledarna.
Kabeln gick inte av men skadades så att en ny kabelbit måste skarvas in. Den del som kommer från huset var kopplad på ingången till huvudbrytaren, och satt alltså före jordfelsbrytaren. Detta är nu bortkopplat och tanken är att dra en ny kabel från husets elcentral och göra en markskarv mot den gamla jordkabeln. Skadan inträffade alldeles utanför husväggen, så det blir minimalt med grävjobb på det viset.
Nu är frågan hur man lämpligen bör skarva in kabeln i husets elcentral.
Alt 1: Som tidigare, dvs tre faser + jord, som tas före h-brytare och jfb? I så fall ska det säkert installeras en jfb i uthuset.
Alt 2: Efter jfb, 3 faser via 16A säkringar + jord?
Tacksam för synpunkter på detta!
Kabeln gick inte av men skadades så att en ny kabelbit måste skarvas in. Den del som kommer från huset var kopplad på ingången till huvudbrytaren, och satt alltså före jordfelsbrytaren. Detta är nu bortkopplat och tanken är att dra en ny kabel från husets elcentral och göra en markskarv mot den gamla jordkabeln. Skadan inträffade alldeles utanför husväggen, så det blir minimalt med grävjobb på det viset.
Nu är frågan hur man lämpligen bör skarva in kabeln i husets elcentral.
Alt 1: Som tidigare, dvs tre faser + jord, som tas före h-brytare och jfb? I så fall ska det säkert installeras en jfb i uthuset.
Alt 2: Efter jfb, 3 faser via 16A säkringar + jord?
Tacksam för synpunkter på detta!
Det går bara att koppla enl alt 1 om du ska ha både 1fas och 3fas i uthuset, alternativet är att koppla efter jfb och då kan du ha 2 faser + nolla och jord.
Skulle tro att alternativ 1 inte är riktigt rätt då PEN (manteln) är för klen men det är andra på forumet som vet bättre.
Skulle tro att alternativ 1 inte är riktigt rätt då PEN (manteln) är för klen men det är andra på forumet som vet bättre.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 914 inlägg
2.5 mm² är för klent för att reservationslöst kopplas in direkt på huvudledningen från mätarskåpet.
Men det kan vara korrekt dimensionerat som det är, antingen om det är 16 A huvudsäkringar eller en "huvudsäkring" i uthuset. Man kan dock ha "låst" huvudsäkringen till 16 A i detta fall vilket kanske inte är så bra.
Så det kan vara värt att kontrollera arean på kabeln en gång till.
Men det kan vara korrekt dimensionerat som det är, antingen om det är 16 A huvudsäkringar eller en "huvudsäkring" i uthuset. Man kan dock ha "låst" huvudsäkringen till 16 A i detta fall vilket kanske inte är så bra.
Så det kan vara värt att kontrollera arean på kabeln en gång till.
Moderator
· Stockholm
· 57 894 inlägg
Man kanske skulle tillägga att alt. 2 är inte möjligt. Skall du använda jordfelsbrytaren i matande ände så måste kabeln vara 5 ledare. Efter jordfelsbrytaren måste det vara separerad jord och nolla.
Och skall du mata ut före jordfelsbrytaren så bör kabeln säkras med 16A.
Och skall du mata ut före jordfelsbrytaren så bör kabeln säkras med 16A.
Som jag ser det är det antingen till att laga kabeln där skadan är, antingen med en skarv, eller 2 skarvar och en bit kabel mellan eller så får du lägga en ny hela vägen, då helst en 5-ledare t.ex. N1XV 5G2,5.
Det kan ju finnas möjlighet att göra som du skriver ifall det skulle vara mycket svårt att gräva fram en ny kabel men då kan du max få fram 2 faser, nolla och skärm.
Det kan ju finnas möjlighet att göra som du skriver ifall det skulle vara mycket svårt att gräva fram en ny kabel men då kan du max få fram 2 faser, nolla och skärm.
Räknas en lagning i forma av att byta kabel ända från en central verkligen som "underhåll" och inte "renovering/ombyggnad"?
Om det räknas som ombyggnad så är det antingen femledare hela vägen, eller minst 10mm2-kabel, som gäller.
Är det svårt/långt/dyrt att byta hela kabeln?
Det kostar en slant men 6mm2 femledare är inte dumt...
Om det räknas som ombyggnad så är det antingen femledare hela vägen, eller minst 10mm2-kabel, som gäller.
Är det svårt/långt/dyrt att byta hela kabeln?
Det kostar en slant men 6mm2 femledare är inte dumt...
Klicka här för att svara
