Status
Inte öppen för fler kommentarer.
Hej,
Jag har golvvärme från Uponor och har kört en slinga i ca 1,5 år utan problem. I somras kopplade vi på en slinga till och det har fungerat bra fram tills nu. Nu blir det helt plöstligt inte varmt längre i någon av slingorna. Shunten är en Push 15.

Drar vi ner termostaterna i rummen så stiger temperaturen efter shunten men så fort vi ändrar termostaten i ett rum så den slår till så sjunker temperaturen till 17-18 grader, vilket vi har i källaren där shunten sitter. Framledningsvattnet håller ca 40 grader innan shunten så det är inte det som är problemet utan den verkar inte blanda i tillräckligt mycket varmvatten.

Är det någon som har en idé om vad det kan bero på? Alla tips mottages tacksamt.

/ Fredrik
 
Push 15 suger inte fram vatten av sig själv utan kräver ett visst tryck på inloppet. Är den inte äldre än 3-4 finns en strypventil på den. Stryper du den kan den suga fram varmvattnet själv.
 
Hej,
Tack för svaret. Är det den som sitter på sidan, direkt efter termostaten vid inloppet?

//Fredrik
 
Kolla uponor.se för .pdf på Push 15
 
Tackar för hjälpen. Efter lite skruvande på returventiel så tuffade det igång.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.