Godkväll!
Senaste dagarna har vi strulat på med vårat värmesystem. Systemet värms av elpatron och regleras/styrs med Danfoss ”ECL 110”. Nu till problemet…
När jag har knappat in alla inställningar i kontrollpanelen så visas symbolen som betyder ”Motorn öppnar reglerventilen” upprepade gånger, men sen står den på ”Motorn aktiverar inte ventilen”. Kort därefter så kokar systemet.
Antar att ventilen kan ha fastnat, så systemet inte regleras som det ska?
Finns det något man kan göra för att få den/dem att lossna?

Alla tips och idéer är välkomna!
 
Bilder brukar underlätta.
Exakt vilken reglermotor/shuntmotor är det?
Vilka tider och slaglängd har shuntmotorn?
Vad är inställt i reglercentralen?

Prova att sätt shuntmotorn i handläge å vrid på ”ratten”, om inte det går, skruva loss shuntmotorn från shunten å försök vrida på axeln på shunten.
 