Hej,

Jag misstänker att tempsensorn för avluften på min Nibe Fighter 360P är trasig på något sätt. Påverkar den styrningen något (typ avgör när det är dags att avfrosta) eller är den där bara för att ha informationen i displayen vid felsökning?

Har en husdata h66 inkopplad som RCU och läser ut värden med home assistant över mqtt, allt annat ser normalt ut men just den tempsensorn spikar på +- 2000-3000 grader lite då och då vilket uppenbarligen inte är sant.


Histogram över varierande värden för HP avgasluft temperatur över tid, datum märkta.
senaste veckan (har inte loggat värden längre bak..), helt uppåt väggarna.

Svart bakgrund, linjediagram, blå linje, tidsaxel, fluktuerande värden, möjligt mätdata, HP Exhaust air text.
senaste dygnet, fullt rimliga värden utan spikar.

Hade ju varit kul med korrekta siffror i loggen, men det är ju inte direkt svårt att filtrera ut spikarna när man plottar om det inte påverkar funktionen i pumpen.

/Ivar
 