Total anslutningseffekt, W

Vad betyder igentligen detta
 
Det verkar betyda den totala effekten som behövs.

//Patrik
 
Redigerat:
jo men det stämmer inte med vad varmlufts effekten + grill effekten + mickro effekten är???

Vad ska manm ha för säkring kontra anslutningseffekte har en gammal mickro med grill o crisp som har en anslutnings effekt på 2000 watt o den sitter på samma säkring som det övriga i köket ingen säkrong går
 
Mikael_L
2000W betyder att den behöver minst 10A säkring (=2300W). Det betyder också att man inte kan köra något annat effektslukande samtidigt.
 
texastaz skrev:
jo men det stämmer inte med vad varmlufts effekten + grill effekten + mickro effekten är???

Vad ska manm ha för säkring kontra anslutningseffekte har en gammal mickro med grill o crisp som har en anslutnings effekt på 2000 watt o den sitter på samma säkring som det övriga i köket ingen säkrong går

du kan ju bara köra en effekt åtgången.....
 
det går att "överbelasta" säkringen kortare tid. jag kör tex miko och vattenkokare samtidigt=4000W på 10A
 