3 905 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
tokfel eller trasig voltmeter
Sida 1 av 2
Jag har fått ytterliggare problem i kåken min.
Det började med att jordfelsbrytaren löser ut ibland.
Denna går till halva husets takbelysning, golvvärmen i badrummet samt ytterbelysningen.
En elektriker har konstaterat att det är överslag i ytterbelysningen och då tänkte jag koppla bort denna för att åtgärda detta när våren kommer.
Men nu till mitt stora problem.
Mellan jord(grön/gul) och ledare (svart) så har jag en krypström på 22volt i ytterbelysningen. Mellan jord(gul/grön) och ena fasen?!? (blå) så har jag 0 volt och i den andra (också blå) som går i samma kopp så har jag 325volt. Jag går då till proppskåpet och mäter på ingående blå & svart kabel till Jordfelsbrytaren så matas den med 325volt.
Då tar jag och testar lite sporadisk i vägguttagen och då påstår min voltmeter att jag för närvarande har 325volt i samtliga eluttag.
Mäter jag på en av takbelysningarna så har jag ~240volt, när lampan är tänd.
Jag testar även mäta på en transformator som skall ge 5 resp 12volt och den lämnar 7 resp 17volt.
Frågan är om min Voltmeter har ballat ur eller om det är tokfel i matningen till huset.
Någon som har en ide?
Samtliga elprylar i huset fungerar.
Skall iväg och inhandla en ny voltmeter i imorgon.
Det började med att jordfelsbrytaren löser ut ibland.
Denna går till halva husets takbelysning, golvvärmen i badrummet samt ytterbelysningen.
En elektriker har konstaterat att det är överslag i ytterbelysningen och då tänkte jag koppla bort denna för att åtgärda detta när våren kommer.
Men nu till mitt stora problem.
Mellan jord(grön/gul) och ledare (svart) så har jag en krypström på 22volt i ytterbelysningen. Mellan jord(gul/grön) och ena fasen?!? (blå) så har jag 0 volt och i den andra (också blå) som går i samma kopp så har jag 325volt. Jag går då till proppskåpet och mäter på ingående blå & svart kabel till Jordfelsbrytaren så matas den med 325volt.
Då tar jag och testar lite sporadisk i vägguttagen och då påstår min voltmeter att jag för närvarande har 325volt i samtliga eluttag.
Mäter jag på en av takbelysningarna så har jag ~240volt, när lampan är tänd.
Jag testar även mäta på en transformator som skall ge 5 resp 12volt och den lämnar 7 resp 17volt.
Frågan är om min Voltmeter har ballat ur eller om det är tokfel i matningen till huset.
Någon som har en ide?
Samtliga elprylar i huset fungerar.
Skall iväg och inhandla en ny voltmeter i imorgon.
Jag hoppas att du har en onykter voltmeter för alternativet är att du har en flytande nolla i huset och den jämnar bara ut sig om du har jämn belastning mellan alla tre faserna..
Alla tre faser jobbar för det mesta var för sig mot nollan, som sedan sammanbunden med jord i en PEN-ledare "transporterar bort" den ström som inte försvinner vid nollskenan pga fasförskjutningen.
Detta innebär att om 3 faser förbrukar exakt 10 A vardera så kommer summaströmmen på PEN-ledaren att bli noll och spänningen på varje fas att vara ca 230 volt, i detta läge är PEN-ledaren obelastad och"överflödig" som nolla, dock ej som skyddsjord där den hjälper till att leda bort och kortsluta ev felströmmar!
Om PEN-ledaren däremot skulle ha avbrott och belastningen mellan faserna är ojämn så kommer nollpunkten, DVS platsen där spänningen fas till noll är 230 volt att flytta sig till det ställe i anläggningen där motståndet mot alla tre faser är lika stor, detta kan mycket väl vara inne i en glödlampa eller(förmodligen) någon större förbrukare.
Detta innebär att nollskenan i elcentralen inte längre är mittpunkten mellan de 3 st 230 volts faserna utan kan lika väl bära ut 400 volt mot ett vägguttag mellan neutralledare och fasen i uttaget, DVS nollan är spänningssatt med en annan fas!
Ett fel likt detta blir vanligen kostsamt då vanlig elutrustning inte tål denna spänning utan går sönder/fattar eld!
Att trafon levererar en för hög spänning indikerar att den får in för mycket spänning då omsättningen i denna beror på tillförd spänning, högre in=högre ut!
Jag hade inte väntat till imorgon med detta, kan du låna en frisk voltmeter eller prova din hos grannen?
OBS, Felet jag beskrivit på PEN-Ledaren kan lika väl förekomma på nollan någonstans i elcentralen!
LYCKA TILL! -hoppas detta tillfört någon klarhet..
Alla tre faser jobbar för det mesta var för sig mot nollan, som sedan sammanbunden med jord i en PEN-ledare "transporterar bort" den ström som inte försvinner vid nollskenan pga fasförskjutningen.
Detta innebär att om 3 faser förbrukar exakt 10 A vardera så kommer summaströmmen på PEN-ledaren att bli noll och spänningen på varje fas att vara ca 230 volt, i detta läge är PEN-ledaren obelastad och"överflödig" som nolla, dock ej som skyddsjord där den hjälper till att leda bort och kortsluta ev felströmmar!
Om PEN-ledaren däremot skulle ha avbrott och belastningen mellan faserna är ojämn så kommer nollpunkten, DVS platsen där spänningen fas till noll är 230 volt att flytta sig till det ställe i anläggningen där motståndet mot alla tre faser är lika stor, detta kan mycket väl vara inne i en glödlampa eller(förmodligen) någon större förbrukare.
Detta innebär att nollskenan i elcentralen inte längre är mittpunkten mellan de 3 st 230 volts faserna utan kan lika väl bära ut 400 volt mot ett vägguttag mellan neutralledare och fasen i uttaget, DVS nollan är spänningssatt med en annan fas!
Ett fel likt detta blir vanligen kostsamt då vanlig elutrustning inte tål denna spänning utan går sönder/fattar eld!
Att trafon levererar en för hög spänning indikerar att den får in för mycket spänning då omsättningen i denna beror på tillförd spänning, högre in=högre ut!
Jag hade inte väntat till imorgon med detta, kan du låna en frisk voltmeter eller prova din hos grannen?
OBS, Felet jag beskrivit på PEN-Ledaren kan lika väl förekomma på nollan någonstans i elcentralen!
LYCKA TILL! -hoppas detta tillfört någon klarhet..
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Bryt allt och mät i och ifrån centralen.
Givetvis med en multimeter du litar på.
Gissa varför jag har Fluke? *S*
/Kent
Givetvis med en multimeter du litar på.
Gissa varför jag har Fluke? *S*
/Kent
Jag fick tag i en analog voltmeter som visade sköna 245 volt.
Så nu kan jag andas ut.
Dock så har jag fortfarande överspill mellan Svart & Grön/gul.
Får fortsätta felsökningen på utsidan imorgon om vädret tillåter.
Tackar för alla snabba svar.
Skall kolla batteriet. Den har inte varnat för det iaf, kanske ligger på gränsen.
Så nu kan jag andas ut.
Dock så har jag fortfarande överspill mellan Svart & Grön/gul.
Får fortsätta felsökningen på utsidan imorgon om vädret tillåter.
Tackar för alla snabba svar.
Skall kolla batteriet. Den har inte varnat för det iaf, kanske ligger på gränsen.
mr.Ola>Inte ens Fluke är byggda för att köras över, men de är däremot säkra att mäta med. Sen kan givetvis de med gå sönder men det torde höra till undantagen. Nåja, OT så det skriker om det men men...
Det är smart med säkra instrument man kan lita på när det gäller el, de billigare med isolering som en kulspetspenna vägrar jag använda.
Letalis>Testa att resistansmäta mot utebelysningen, givetvis med allt där frikopplat från matande spänningar. Felet är ju troligen isolerat till just den och då bör man kunna mäta sig fram.
Nu gissar jag men nånstans lär det vara en resistans på en del kohm mellan två ledare som normalt skall ha oändlig resistans. Klämd FK/EKK nånstans kanske eller vad det kan vara?
/Kent
Det är smart med säkra instrument man kan lita på när det gäller el, de billigare med isolering som en kulspetspenna vägrar jag använda.
Letalis>Testa att resistansmäta mot utebelysningen, givetvis med allt där frikopplat från matande spänningar. Felet är ju troligen isolerat till just den och då bör man kunna mäta sig fram.
Nu gissar jag men nånstans lär det vara en resistans på en del kohm mellan två ledare som normalt skall ha oändlig resistans. Klämd FK/EKK nånstans kanske eller vad det kan vara?
/Kent
Eller fukt. Vanligt så här års, när snö kan dröja sig kvar och smältvattnet leta sig in på konstiga vägar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
325V är misstänkt väldigt nära toppspänningen, dvs 230 * sqrt(2). Kan ditt instrument visa toppspänning? Normalt visar alla instrument nån form av effektvärde.
Hmm, nu lär väl en del slå på mig men ett skäl till att anlita elektriker är just för att se till att saker uppfyller tätningsklasser dvs ip xx och inte löser jfb under normala förhållanden.
En del icke fackmän tänker liksom inte på sådana saker utan är glada bara det funkar.
Sen klart som attan man kan utsätta ett uttag för extrema påfrestningar såsom helt infruset etc men trots det så funkar det oftast om saker är rätt gjorda. I alla fall här, trots jfb.
Nån som vet temperaturgräns rörande uttagen? Har för mig det var kring -35 och under det lite varning men nån kan nog uppdatera mig, knappast aktuellt här nere ju.
/K
En del icke fackmän tänker liksom inte på sådana saker utan är glada bara det funkar.
Sen klart som attan man kan utsätta ett uttag för extrema påfrestningar såsom helt infruset etc men trots det så funkar det oftast om saker är rätt gjorda. I alla fall här, trots jfb.
Nån som vet temperaturgräns rörande uttagen? Har för mig det var kring -35 och under det lite varning men nån kan nog uppdatera mig, knappast aktuellt här nere ju.
/K
Jag fick tag på en analog voltmeter och kunde då konstatera att det var 245 Volt i uttagen.
Och det var batteriet i min egna Voltmeter som var kasst. Dock så indikerade den inte att det vara kasst.
Dock så kvarstår de där 22volten som bråkar. Hoppas på fint väder som sagt imorgon.
Och det var batteriet i min egna Voltmeter som var kasst. Dock så indikerade den inte att det vara kasst.
Dock så kvarstår de där 22volten som bråkar. Hoppas på fint väder som sagt imorgon.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Mät upp alla spänningar i centralen före och efter JFB - fas-fas och fas-noll/jord för alla 3 faser. 245V är fortfarande lite högt.
Dom där 22V mäter du alltså upp mellan en tändtråd och jord där tändtråden inte är spänningssatt?? Det är i så fall troligen ok.
Dom där 22V mäter du alltså upp mellan en tändtråd och jord där tändtråden inte är spänningssatt?? Det är i så fall troligen ok.
Troligen dålig tätning på din ytterbelysning, öppna upp och kolla vilken/vilka, åtgärda eller koppla bort och isolera.
Ang spänning så ska den ligga mellan 207 och 243,8 V utifrån innan åtgärd vidtas. Detta får du mäta med ett riktigt instrument med liten felmarginal, du kan även jämföra med mätaren.
Ang spänning så ska den ligga mellan 207 och 243,8 V utifrån innan åtgärd vidtas. Detta får du mäta med ett riktigt instrument med liten felmarginal, du kan även jämföra med mätaren.
Redigerat:
