Plomberingen är ju inget problem. Den klipper din elektriker och sedan skickar han en anmälan till nätägaren så kommer de och gör en ny plombering.Lennart Degerblom skrev:
Vi klipper plomberingar hela tiden.
Nu har du redan fått svar på bättre idéer, men om du verkligen inte vill bryta plomberingen så sätt en plint strax invid mätaren och se till att din 5*6mm2-kabel är såpass lång att den lätt kan dras om så att du slipper plinten.Lennart Degerblom skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Utgående plint brukar väl inte vara plomberad!?
Medlem
· Stockholm
· 376 inlägg
Det stämmer att även utgången på elmätaren kan sitta under plomberingen. Det brukar heller inte vara lämpligt att klämma in flera kablar i plinten så en fördelningsplint är oftast att rekommendera. Speciellt med femledare kan det bli trångt för nolledare och PE - glappande nolla kan bli riktigt farligt!
En lite åldrad tråd som tas i bruk igen...
TN-C till TN-S i avgreningsplint var funderingen.
Jag hittade denna plint från Malmbergs (jo, jag vet att alla på forumet inte väljer Malmbergs i första hand) och den har separat PE- och N-plint. Innebär det att inkommande PEN ska kopplas till PE och att man byglar mellan PE- och N-plinten på fyrledarsidan så att man kan koppla in femledarna på andra sidan?
TN-C till TN-S i avgreningsplint var funderingen.
Jag hittade denna plint från Malmbergs (jo, jag vet att alla på forumet inte väljer Malmbergs i första hand) och den har separat PE- och N-plint. Innebär det att inkommande PEN ska kopplas till PE och att man byglar mellan PE- och N-plinten på fyrledarsidan så att man kan koppla in femledarna på andra sidan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 959 inlägg
Klicka här för att svara