Ska koppla in en z-wave strömbrytare och behöver då koppla tändtråd från knappbrytaren till z-wave brytaren. Ska man använda 1.5mm eller 2.5mm FK ledare?
Brytaren används för att tända och släcka en lampa
 
Mikael_L
1,5 mm2
 
Beror hur det är avsäkrat och längd, men mest troligt 1,5mm2
 
Lite förenklat 1,5 mm2 används vid 6 eller 10 a säkring (grön resp röd diazedsäkring). Vid 16 a (grå diazed) använder normalt 2,5 mm2. Lösningen med 16 a grupp är mycket ovanlig i samband med vanliga vägguttag och belysning i bostadsrum.

I vissa specełla fall kan man behöva frångå dessa tumregler.
 