9 075 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Tips och felsökning av bergvärmepump med mycket eltillskott
Hej!
Vi har en bergvärmepump som går enormt mycket på eltillskott även om temperaturen stiger till plusgrader.
Nu när det varit runt minus 5 har den gått på över 20 timmar tillskott(6kW) per dygn. Detta kan väl inte vara normalt?
Vi har både haft vår pump-installatör och en IVT-tekniker ute och "felsökt" men utan resultat.
Fakta om huset och anläggningen:
Tvåplans tvåfamiljshus i Blekinge byggt 1939
Gamla kopplade tvåglasfönster och rätt dåligt isolerat mot vind
Ca 240 m2 uppvärmd boyta
"Normal" vattenförbrukning
Gamla radiatorer blandat med nya samt 4 rum med vattenburen golvvärme (med separata shuntar)
Rumstemperaturen ligger på ca 20 grader
Värmepumpen är en IVT Greenline HT E7 med extern varmvattenberedare samt ackumulatortank på 300l
Installerad 2003
borrdjup ca 150 m
Värmen inställd på 4,5
Tillskottstimer inställd på 2 timmars fördröjning innan tillskottet går in
Intressant att notera att om vi eldar i våra två kaminer så verkar den fortsätta att gå lika mycket på tillskott, vilket känns märkligt.
Kan ackumulatortanken sluka för mycket energi som sedan aldrig nyttjas(?). Speciellt då pumpen verkar gå konstant dygnet runt.
Här är en länk till vår loggning av alla värden i systemet
http://c83-254-209-71.bredband.comhem.se/web/heatpump/
Någon som ser något skumt med värdena? Tips och kommentarer är välkomna! Våra elräkningar är inte roliga
Tack på förhand!
Vi har en bergvärmepump som går enormt mycket på eltillskott även om temperaturen stiger till plusgrader.
Nu när det varit runt minus 5 har den gått på över 20 timmar tillskott(6kW) per dygn. Detta kan väl inte vara normalt?
Vi har både haft vår pump-installatör och en IVT-tekniker ute och "felsökt" men utan resultat.
Fakta om huset och anläggningen:
Tvåplans tvåfamiljshus i Blekinge byggt 1939
Gamla kopplade tvåglasfönster och rätt dåligt isolerat mot vind
Ca 240 m2 uppvärmd boyta
"Normal" vattenförbrukning
Gamla radiatorer blandat med nya samt 4 rum med vattenburen golvvärme (med separata shuntar)
Rumstemperaturen ligger på ca 20 grader
Värmepumpen är en IVT Greenline HT E7 med extern varmvattenberedare samt ackumulatortank på 300l
Installerad 2003
borrdjup ca 150 m
Värmen inställd på 4,5
Tillskottstimer inställd på 2 timmars fördröjning innan tillskottet går in
Intressant att notera att om vi eldar i våra två kaminer så verkar den fortsätta att gå lika mycket på tillskott, vilket känns märkligt.
Kan ackumulatortanken sluka för mycket energi som sedan aldrig nyttjas(?). Speciellt då pumpen verkar gå konstant dygnet runt.
Här är en länk till vår loggning av alla värden i systemet
http://c83-254-209-71.bredband.comhem.se/web/heatpump/
Någon som ser något skumt med värdena? Tips och kommentarer är välkomna! Våra elräkningar är inte roliga
Tack på förhand!
Jo vi har hört en del nu som säger att den är för liten, vilket är lite tråkigt då installatören dimensionerat den så att den skulle vara tillräcklig.
Men vad tror ni om ackumulatortanken? Har läst att man ska ha arbetstank om man har en stor pump och att värmesystemet inte kan tillgodogöra sej all värme. Det är ju knappast så i vårt fall. Vi har huvudsakligen gamla radiatorer med grova rör. Dessutom stannar aldrig vår värmepump nu på vintern och då används väl aldrig den ackumulerade värmen?
Känns som om man skulle vilja koppla förbi ackumulatorn på vintern i vårt fall. Är detta möjligt på nåt sätt? Alternativet skulle kanske vara att man ställer in att värmepumpen ska stänga av några timmar per dag?
Men vad tror ni om ackumulatortanken? Har läst att man ska ha arbetstank om man har en stor pump och att värmesystemet inte kan tillgodogöra sej all värme. Det är ju knappast så i vårt fall. Vi har huvudsakligen gamla radiatorer med grova rör. Dessutom stannar aldrig vår värmepump nu på vintern och då används väl aldrig den ackumulerade värmen?
Känns som om man skulle vilja koppla förbi ackumulatorn på vintern i vårt fall. Är detta möjligt på nåt sätt? Alternativet skulle kanske vara att man ställer in att värmepumpen ska stänga av några timmar per dag?
Vi har inte ägt huset så länge. Det är första vintern vi kollat den noga. Men enligt tidigare statistik så har den legat på 20% tillskott i snitt/år.
Om vi eldar i kamin borde ju returtempen från radiatorerna bli högre och värmepumpen anpassa sej efter det. Ibland stänger vi dessutom av elementen i rummen runt kaminen. Men visst, innegivare är väl naturligtvis ännu bättre om man har det...
Om vi eldar i kamin borde ju returtempen från radiatorerna bli högre och värmepumpen anpassa sej efter det. Ibland stänger vi dessutom av elementen i rummen runt kaminen. Men visst, innegivare är väl naturligtvis ännu bättre om man har det...
det är kallare vid yttervägg under ett fönster, så det tar lång tid innan panan får en märkbar effekt av att du eldar, nästan obefintlig efekt den vägen hur mycke du en eldar.
att stänga av ellementen gör då mer nytta, men blir fel för hea systemet då värmepumpen inte kan styra sin temratur, utan jobbar ON/OF & behöver alla radiatorern när den är igång.
att stänga av ellementen gör då mer nytta, men blir fel för hea systemet då värmepumpen inte kan styra sin temratur, utan jobbar ON/OF & behöver alla radiatorern när den är igång.
Klicka här för att svara