Tips angående spotlights runt huset

812 läst  10 svar

  1. B
    Medlem Nivå 5
    Har tänkt att sätta spotlights i takfoten runt hela huset inkl garage och uteplats.
    Det rör sig om ca 80m totalt så jag har tänkt en spotlights varannan meter vilket gör ca 40st spotlights.

    På mitt förra hus så köpte jag spotlights från kina via tips från en annan tråd här på byggahus, och har tänkt göra samma sak igen.
    Dock valde jag att köpa 3st jolly dimmerconverter till de 22 spotlightsen (3x1w) och det fungerade mycket bra.

    Nu innebär det att jag skulle behöva 6st jollys förutsatt att spotlightsen ligger på 3x1w / 350mA, vilket känns mycket och dyrt.

    Har ni några andra tips? Det går ju att använda de drivers som sitter på lamporna men det känns som otroligt många felkällor.

    Hur skulle ni göra? Finns det jollys som klarar fler 7-8 spotlights?
     
  2. E
    Medlem · Nivå 18
    Du har inte funderat på att använda spottar för GU10-ljuskällor? Priset på dessa har gått ner, de ger bra ljus, finns som dimbara, och enkla att byta vid fel.
    Kruxet är att det är 230-V matning till spottarna.
     
  3. B
    Medlem Nivå 5
  4. E
    Medlem · Nivå 18
    Svar ja.
    GU10-armatur som du bestyckar med önskad LED-ljuskälla.
     
  5. Peter2400
    Medlem · Nivå 19
  6. E
    Medlem · Nivå 18
  7. B
    Medlem Nivå 5
  8. E
    Medlem · Nivå 18
    Mer än 24h timmar ska dom hålla. Det går inte att säga något om förväntad livslängd. Det som kan vara problem är fukt. Kyla är inget negativt för elektronik och när dom är tända så genererar dom egenvärme.
     
  9. Peter2400
    Medlem · Nivå 19
    Jag bytte till Ikeas gu10 led för några år sedan har inte bytt några lampor sedan dess, har lamporna på hela natten.
    https://m2.ikea.com/se/sv/p/ryet-led-ljuskaella-gu10-200-lumen-50398601/
     
  10. B
    Medlem Nivå 5
    Vilken kabel rekommenderas för ändamålet?
    Det rör sig om ca 40 spottar gu10 på 3-4w led
    Kabellängd ca 80m runt huset

    2x1,5 eller funkar 2x0,75?
     
  11. E
    Medlem · Nivå 18
    För en fast 230V-installation så ska du använda minst 1,5 mm2-kabel förlagd och isolerad på rätt sätt.