Kollade lite snabbt i bifogad fil och såg att huset skulle matas med EKKJ 4*25 mm2, tittade sedan längst ned i listan under "Potentialutjämningsslinga" och såg att dom hade med 6mm" MK Grön/Gul. Enligt gällande normer så räcker det inte med 6mm2 för att potentialutjämna när inkommande ledare har en area av 25mm2.

Arean skall vara 50% av inkommande matning, dock behöver den aldrig vara grövre än 25mm2. Den borde rimligvis vara 25/2=12,5mm2 vilket blir att det rätta är att lägga en 16mm2.
 
HEj
Är gubbe och ABL:are :)

0.20 min för ett VU ?

Jodå , men :
-då står du på plats för montage
-Verktyg i handen
-du har packat upp materialet
-MAterialet är toppkvalitet (inga kinesiska skitsaker)
-Du lever i en perfekt värld och montaget går felfritt.

Som servicekille så skattar man oftast jobben med

1 armatur = 1 timme
1 Vu dito

men då räknar man in kuloknackning samt igångsättningstid .