Hej!
Igår kl. 12:10 våra Thermia Diplomat Inverter M bergvärme pump aktivera ”tapwater” program, och vatten temperatur gick från 45 till 56 grader. Jag undrar mig varför?
Minimum varmvatten temperatur är 36C, så varför skulle värmepump värme tapwater?
Hi
I’ll write the above again once more, for clarity, because I know I’m not great at Swedish (sorry).
Yesterday at 12:10 our Thermia Diplomat Inverter M bergvärme pump activated the tapwater programme and boosted the hot water temperature from 45C to 56C, but I don’t know why. In fact within the “comfort settings” on the boiler control panel I have the minimum water temperature set to 36C, so why would the boiler boost the temperature long before that minimum level was achieved?
Igår kl. 12:10 våra Thermia Diplomat Inverter M bergvärme pump aktivera ”tapwater” program, och vatten temperatur gick från 45 till 56 grader. Jag undrar mig varför?
Minimum varmvatten temperatur är 36C, så varför skulle värmepump värme tapwater?
Hi
I’ll write the above again once more, for clarity, because I know I’m not great at Swedish (sorry).
Yesterday at 12:10 our Thermia Diplomat Inverter M bergvärme pump activated the tapwater programme and boosted the hot water temperature from 45C to 56C, but I don’t know why. In fact within the “comfort settings” on the boiler control panel I have the minimum water temperature set to 36C, so why would the boiler boost the temperature long before that minimum level was achieved?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jo, men anti-legionella program visas som “legionella” I logfile, inte som ”tapwater”, också det höga till 63 grader, inte 56C
Thanks, but in fact when the anti legionella program runs it shows in the log file as “legionella”, not as “tapwater”. Also the legionella program boosts the water temp to 63 degrees, not 56.
Thanks, but in fact when the anti legionella program runs it shows in the log file as “legionella”, not as “tapwater”. Also the legionella program boosts the water temp to 63 degrees, not 56.
Jag skulle tro att de har en gräns(ett par grader under stopptemp) för att tillverka vv för att förlänga drifttiderna istället för att riskera att få en kompressorstart enbart för vv. Skulle tro att den även gör tvärtom tex när den är klar med vv och den egentligen inte har något större värmebehov (ej nått startgräns för kompressordrift värme) tex vår höst så kör den lite värme ändå för att räkna uppbyggnad integralen till 0 och således hålla längre drifttider
Andra fabrikat har iaf den lösningen
Andra fabrikat har iaf den lösningen
Klicka här för att svara
