571 läst ·
0 svar
571 läst
0 svar
Thermia Diplomat Optimum 2015
Våran pump är mysko och har alltid varit mysko sen vi flyttade in.
Vi har aldrig fått några felmeddelanden. Men det är små märkliga driftproblem (olika typer) då och då.
Just nu har jag gett mig på att försöka få till så vi har värma på källarplanet men inte på ovanvåningen då den ändå är varm på sommaren. Detta gillar inte systemet som vill att "Alla element ska vara helt öppna så att bergvärmepumpen själv kan justera och anpassa". Men det gillar ju inte jag.
Jag vill ha det kallare på ovanvåningen 60% av tider på sommaren. Och resten så är jag nöjd med den temp som är.
Samtidigt vill vi ha varmare i källaren där kläder hänger på tork och vi har något sovrum och kontor mm.
Så nu idag har jag stått och försökt se om den kan jobba med dessa inställningar.
Har ställt in husets temp på 23 i börvärde (vilket är högre än de 20 vi brukar ha resten av året).
Pumpen verkar i detta läget jobba väldigt svagt runt vattnet i element osv. Men några små förändringar sker i fram och returledningarna. Integralen står dock på 0 i över en timme. Vilket känns otroligt långt för en bergvärmepump.
Jag kan köpa att man byggt in så den reagerar lite segare (kanske 1-2min). Men absolut inte över 5minuter och absolut inte över denna timma som det gått.
Framledningen är i dettaläge 25 och retur på typ 20.
Det är inställt på att jobba med ett MINimumvärde på 29 och ett MAXimalt värde på 43.
Efter en stund när jag stått där börjar framledning och returledningstemparna röra på sig lite. Tillslut möts dem på 22grader. och plötsligt kickar pumpen igång och har då en integral på -600!
Hur går det från 0 till -600 från ingenstans? Känns otroligt jobbigt att man inte vet när pumpen är sugen på att jobba och inte. Men nu händer det grejer i alla fall. Pumpen jobbar och får bra värden ner i marken. Diffar nog 5-6 grader på BRINE IN och UT. Det är jag ju väldigt nöjd med.
Men jag förstår inte hur pumpen räknar integralen?
Utomhustempen är 15grader. Och börvärdet inne är ställt på 23 grader. Vilket inte alls är galet högt. Vattnet ligger nu efter en bra stund på 38grader i framledning och Intergralen är på -696 nu (?!?!).
I huset tar elementena ner 8 grader. Så returen får in ca 30 grader.
Vid 43 grader så slår pumpen av. Och intergralen förvandlas då från galna (!!) -696 till 0. På ett ögonblick.
Nu till problem två. Jag upplever att pumpen som roterar varmvattnet i huset nu inte pumpar. Jag är med på att den är tyst.
Framledning är 43 men går snabbt ner mot 35. Returledning är 35.
Jag står där en stund. Siffrorna rör inte på sig.
Jag går runt och känner på några element i källaren. Framröret är varmt på några 38-45 grader. Olika elements rör känns olika varma. Returrörena är helt klart kallare. 25-33grader.
Så hur kan returtempen vara 35?
Jag står och kollar en stund. (Gissningsvis 15min) Känner på element emellan. Pumpen är tyst. Siffrorna står kvar på 35grader både in och ut.
Tidigare tog ju elementena ut en diff på ca 8 grader. Men de gör de inte nu.
Inte ens en.
Allt tyder på att pumpen slutat röra runt värme i huset. Men det kommer inget felmeddelande.
Det har det faktiskt aldrig gjort från den. Borde inte pumpen lägga upp ett felmeddelande? Eller är det värmepumpen som bestämt att det inte ska pumpas nu? Och isf varför?
Nu lämnar jag källaren för att skriva av mig här.
Intergralen är nu på +16 !?
När jag hade 35grader förut så var ju intergralen -696.
Hur kan samma temp ge så otroligt olika intergraler? Har typ gett upp mina försök att förstå pumpen.
uppgiven!
Vi har aldrig fått några felmeddelanden. Men det är små märkliga driftproblem (olika typer) då och då.
Just nu har jag gett mig på att försöka få till så vi har värma på källarplanet men inte på ovanvåningen då den ändå är varm på sommaren. Detta gillar inte systemet som vill att "Alla element ska vara helt öppna så att bergvärmepumpen själv kan justera och anpassa". Men det gillar ju inte jag.
Jag vill ha det kallare på ovanvåningen 60% av tider på sommaren. Och resten så är jag nöjd med den temp som är.
Samtidigt vill vi ha varmare i källaren där kläder hänger på tork och vi har något sovrum och kontor mm.
Så nu idag har jag stått och försökt se om den kan jobba med dessa inställningar.
Har ställt in husets temp på 23 i börvärde (vilket är högre än de 20 vi brukar ha resten av året).
Pumpen verkar i detta läget jobba väldigt svagt runt vattnet i element osv. Men några små förändringar sker i fram och returledningarna. Integralen står dock på 0 i över en timme. Vilket känns otroligt långt för en bergvärmepump.
Jag kan köpa att man byggt in så den reagerar lite segare (kanske 1-2min). Men absolut inte över 5minuter och absolut inte över denna timma som det gått.
Framledningen är i dettaläge 25 och retur på typ 20.
Det är inställt på att jobba med ett MINimumvärde på 29 och ett MAXimalt värde på 43.
Efter en stund när jag stått där börjar framledning och returledningstemparna röra på sig lite. Tillslut möts dem på 22grader. och plötsligt kickar pumpen igång och har då en integral på -600!
Hur går det från 0 till -600 från ingenstans? Känns otroligt jobbigt att man inte vet när pumpen är sugen på att jobba och inte. Men nu händer det grejer i alla fall. Pumpen jobbar och får bra värden ner i marken. Diffar nog 5-6 grader på BRINE IN och UT. Det är jag ju väldigt nöjd med.
Men jag förstår inte hur pumpen räknar integralen?
Utomhustempen är 15grader. Och börvärdet inne är ställt på 23 grader. Vilket inte alls är galet högt. Vattnet ligger nu efter en bra stund på 38grader i framledning och Intergralen är på -696 nu (?!?!).
I huset tar elementena ner 8 grader. Så returen får in ca 30 grader.
Vid 43 grader så slår pumpen av. Och intergralen förvandlas då från galna (!!) -696 till 0. På ett ögonblick.
Nu till problem två. Jag upplever att pumpen som roterar varmvattnet i huset nu inte pumpar. Jag är med på att den är tyst.
Framledning är 43 men går snabbt ner mot 35. Returledning är 35.
Jag står där en stund. Siffrorna rör inte på sig.
Jag går runt och känner på några element i källaren. Framröret är varmt på några 38-45 grader. Olika elements rör känns olika varma. Returrörena är helt klart kallare. 25-33grader.
Så hur kan returtempen vara 35?
Jag står och kollar en stund. (Gissningsvis 15min) Känner på element emellan. Pumpen är tyst. Siffrorna står kvar på 35grader både in och ut.
Tidigare tog ju elementena ut en diff på ca 8 grader. Men de gör de inte nu.
Inte ens en.
Allt tyder på att pumpen slutat röra runt värme i huset. Men det kommer inget felmeddelande.
Det har det faktiskt aldrig gjort från den. Borde inte pumpen lägga upp ett felmeddelande? Eller är det värmepumpen som bestämt att det inte ska pumpas nu? Och isf varför?
Nu lämnar jag källaren för att skriva av mig här.
Intergralen är nu på +16 !?
När jag hade 35grader förut så var ju intergralen -696.
Hur kan samma temp ge så otroligt olika intergraler? Har typ gett upp mina försök att förstå pumpen.
uppgiven!
Klicka här för att svara