Vet någon hur stort temperaturfall man brukar ha över respektive radiator i ett enkelrörssystem?
 
Det beror på hur stora element du har. För att få ut lika mycket värme i samtliga rum kan du öka storleken på elementen ju senare i slingan de ligger.

Jag vet inte om det fins olika justerventiler till olika element men de vi har har även en viss överströmning, dvs en del av vattnet går upp i elementet och en del fortsätter till nästa element och blandas upp med returvattnet från det första elementet.

/Zeb
 
Först och fremst skallman räkna ut hur stort element man behöver i respektive rum.

Sedan skall man öka radiatoreffekten med 1,07 % på följande element

Ex.1
Man behöver ett element som ger 800 watt. Är det radiator nummer 2 skall man multiplicera 800 med 1,07.
sedan väljer man ett element som har närmaste effekt uppåt.

Ex. 2
Man behöver ett element som ger 800 watt. Är det radiator nummer 3 blir mattematiken 800x1,07x1,07
Sedan väljer man ett element sam har närmaste effekt uppåt.

Men varför enrörssystem???
 