8 249 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Temperatur på elpatron?
Hej
Har ett vattenburet värmesystem med ack.tank innehållande varmvattenslinga och shunt reglering av framledningstemperaturen. Ack. tanken laddas av vedpanna eller elpatron.
Om jag under en period vill köra bara elpatronen utan att använda vedpannan, vilken temperatur ska jag då ha elpatronen inställd på för bästa ekonomi?
Har ett vattenburet värmesystem med ack.tank innehållande varmvattenslinga och shunt reglering av framledningstemperaturen. Ack. tanken laddas av vedpanna eller elpatron.
Om jag under en period vill köra bara elpatronen utan att använda vedpannan, vilken temperatur ska jag då ha elpatronen inställd på för bästa ekonomi?
Svar: Så lågt det går utan att ge avkall på önskvärda temperaturer.
Behövs det vv? jaha, då blir det ca 55- 60 gr runt vv slingan. eller så hett det behövs för att undvika bakterier. (finns lite olika åsikter när det gäller dessa temperaturer. men detta är mitt tips.)
Om det inte behövs vv klarar du dig med den lägsta temperaturen som behövs för att klara värmebehovet och där skiljer det sig från fall till fall..
Klicka här för att svara