Har byggt ett tak på en tillbyggnad som ser ut så här: Ytterst takplåt sen bärläkt 28 mm på ströläkt 22 mm sen reglar c/c 60 cm av 45x145 mm och under det 45x170 mm reglar sedan plast och därefter 45x45 mm installationszon för bl.a. takbelysning och slutligen 15 mm takpanel. Isolering 145 mm och 170 mm och i installationszonen 45 mm. Läget på byggnaden är utsatt för väder och vind = värme och kyla. Ser någon något fel i konstruktionen eller fungerar detta?
 
Har du inget undertak typ råspont och papp?
 
  • Gilla
SågspånPappspikEternit
  • Laddar…
maah maah skrev:
Har du inget undertak typ råspont och papp?
Oj, glömde att det är vindduk under ströläkten.
 
Då fungerar den konstruktionen bra.
Det viktigaste är att det finns en luftspalt mellan vindduken och isoleringen.
 
Klicka här för att svara