Jag byggt ett tillbygge om 3.5m lång och 5m brett och använt 45/145 som takåsar över en limbalk. Avståndet for takåsarna är 2.5m och jag undrar om 45/145 verkligen är starka och kan hålla ihop det utan att det "böjs" i mitten?
Takbeklädnad och plåt används och lutningen är 18.5grader och snözonen är 3.
Ja, jag körde genom programmet på internet, träguiden, och 45/145 c24 fanns inte med alternativen och börjar bli smått orolig over det hela... .
Någon som har erfarenhet, borde jag bli orolig? Vilka åtgarder kan jag vidta innan jag skruvar dit gips och isolering? Tack!
-
-
18 okt 2022 00:05 #3
Om du är orolig kan du skruvlimme 45×45 undertill eller även plywood längs med. Tyvärr kan jag inte svara på om dimensionen räcker för ditt ändamål såsom det är just nu. Har själv 145 på cc 120 på ett vedbod i snözone 4,5 och det håller utmärkt.
- Laddar…
-
18 okt 2022 00:09 #4
-
18 okt 2022 09:04 #5
-
18 okt 2022 12:38 #6