Hej,

Har en SystemAir TFSK 160 Takfläkt EC på taket och en Alliance-fläkt i köket. Motorn på taket snurrar bara på Alliance-fläktens läge 3 och VL, dvs. när den skickar 230 upp till taket.

Läge 1 och 2, med typ 100V samt 140V är den död. Likaså vid avstängd alliance-fläkt. Då ska ju ett grundflöde vara och fläkten gå litegrann.

Vad är fel?
 
Har det fungerat tidigare
 
Fläkten är ny. Men börjar fundera på om fläkten inte borde vara en ac och inte ec?
 
Grannen har en, men den snurrar med grundflöde trots 100-105V. Den här är död.
 
P pbh.e skrev:
Fläkten är ny. Men börjar fundera på om fläkten inte borde vara en ac och inte ec?
AC är tänkt till din styrning så möjligtvis så får den inte tillräckligt med kräm på lägre spänning. Den kör med konstant reglrad DC internt så en omvandling görs som sedan pulsas (pwm) ut till fläkt
 
Så svaret är… byt till ac?
 
P pbh.e skrev:
Så svaret är… byt till ac?
Precis
 