Jag har hyrt ett företag för att byta ut den nedersta syllen i mitt hus (Byggt c a 1850) p g a "torröta". Syllarna låg ovanpå en tegelgrund som ligger direkt på lerjord.

Jag beställde att de skulle ta bort hela syllen och mura in leca-block med expanderbetong överst och tjärpapp el dyl mot syllen ovanför.

Nu har murarna inte lagt något mellan syllen och expanderbruket, Ingen syllpapp, ingen tjärpapp. Entreprenören vill inte göra om jobbet och hävdar att eftersom fogen kommer att ligga bakom fasaden behövs inte mellanlagret eftersom leca.blocken är kapillärbrytande och fasaden leder av regn.

Håller jag på att bli lurad, eller stämmer det han säger?
 
Be honom visa dokumentation från tillverkaren av Leca block om hur kapillärbrytande de är.

Lösa leca kulor är kapilärbrytande, (men inte alla kvaliteeer tror jag), Men det bertyder inte att de är det när de är "iohpkletade" till block. Ät det inge puts på blocken?
 
G
Det är puts på utsidan av blocken.
 
Jag skulle vilja ha syllpappom det var mitt hus. Om jag beställt detta speciellt skulle jag nog krävt att det blev så såvida det inte är syllar av galvat stål tex.
 
G
Efter flera veckors tjat har jag nu fin. fin syllpapp mellan bruk och syll. woohoo!
 
Grattis:)
det verkar som de gamla persiska ordspråket "den som skriker han får" fortfanade gäller ;)
 