Jag tycker att detta är ett konstigt sätt att förlägga rör. Normalt strävar man efter att eliminera luftfickor mellan metallskiva som sprider värmen och ytskicktet (själva golvet). Det är bla därför som vissa använder folie då vanliga värmeplåtar (energijägarna, wirsbo mfl) kan skapa luftfickor som är ogynsamma för värmeledningen. Dom som räknat på detta menar att luftfickor skapar icke försumbara skillnader i värmeledningen som bör undvikas.

Swebo har istället gjort tvärtom och eftersträvar luftfickor. Antagligen blir systemet trögt jämfört med andra system.

Eftersom det finns många andra alternativ skulle jag välja bort Swebo.
 
MathiasS skrev:
.......Dom som räknat på detta menar att luftfickor skapar icke försumbara skillnader i värmeledningen som bör undvikas........
Vill bara påpeka:
Värmekonduktivitet för luft (vid 0 grader) c:a 0,024 [W/mK]
Värmekonduktivitet för syrafast (vid 0 grader) c:a 16-20 [W/mK]
Alltså syrafast leder värme 600-800 ggr bättre än luft.

Generellt: Luftinblandning i olika media sänker i de flesta fall värmeledningsförmågan väsentligt.
 
ja luft "isolerar" ju när den står stilla som i tex gullfiber
 
Pratar vi om foliesystemet, så kan jag meddela att det fungerar bra, även om det inte är vetenskapligt rätt.
 