Hej!

Jag bor i lya. Jag har 2 olika radiator-stammar som kommer upp min min lya. Ena stammen kommer upp i vardagsrummet (2 radiatorer) Dessa raddisar är knäpptysta!

I andra stammen går en raddis till köket och en raddis till sovrummet, dessa 2 låter som attan! Värre än när grannarna duschar o spolar vatten.

Bakgrund:

Vi har nyss bytt ut oljepannan i källaren till bergvärme! När raddisarna var uppvärmda med olja så var det inga ljud alls, men nu är det knas med ena stammen hos mig. Snackade med vvs-killarna som finjusterade installationen i källaren och de säger det är intressant/konstigt att det susar eftersom man har installerat vissa mojänger i varje stam i källaren som skall förhindra detta ljud(kopparspiral-mojängen ändrar på nått sätt vattnets fart så den inte får sån sving och därmed minska ljud, om jag fattade honom rätt?)

Nu har jag inte hört något från styrelsen i föreningen då jag nämnde detta, vvs-killarna skulle också kolla på det...men inget har jag hört.

Jag har luftat raddisarna 2 ggr men utan förbättring. I huset fanns förut högtemps-system, nu bergväme och lågtemp, vet inte om tekniken vi nu fick gör så att det blir sämre förhållanden och därmed kommer ljudet, måste vara så eftersom dessa ljud-minskar-mojönger är inkopplade. Dessa mojänger har ratt på sig med 2 olika tal, men kan ändra detta tal, Om jag minns rätt står det nått i stil med "STAD 2.6" på denna mojäng.

Så frågen är väl om det är vanligt att man får vinande ljud i raddisar efter bergvärmeinstallation? Och andra frågan är vad kan detta missljud bero på? Och sista vad kan man göra?..om nu ingen annan vill hjälpa mig.
 
du kör nu med högre fart på vattnet i systemet & om rören är för klena så låter det.

om stamar & adiatorer är fel instrypta kan detta uppstå även på rätt diminsionerade rör
 
CarMan skrev:
du kör nu med högre fart på vattnet i systemet & om rören är för klena så låter det.

om stamar & adiatorer är fel instrypta kan detta uppstå även på rätt diminsionerade rör
Tror du jag kan justera detta med mojängen i källaren? Vid stammen o intill mojängen finns denna skylt:

"STAM 21

STAD 2,6
STAP 3,4 KPA
130 L/MIN"


STAM 21 - är ju nummer på stammen
STAD 2,6 - är mojängens injusteringstal(som går att ändra när man vrider på ratt)
STAP 3,4 KPA - bör väl vara trycket, Kilo Pascal?
130 L/MIN" ...liter per minut.

Jag kommer testa, men funkar inte detta så vet i gudarna. Har vvs-folket justerat fel så bör de väl åtgärda detta!? Vi har ju trotts allt betalat dem för att installera hela systemet.
 
du ska mäta tempraturen över radiatorer & hela systemet.

när värmepumpen arbeter (har arbetet i 10-15min eller längre) så ska du kolla på ingående & utgående tempratur i pumpen. här vill vi ha 7 gradets tempraturskillnad, vad har du idag? deta styr du med cirkulatonspumpen

sen kan du mäta under samma förhålande men över varje radiator, är vil du ha ca 4 grader.

när du uppnått detta & tycker att det är för varmt i ett enstaka rum så kan du strypa mer på den radiatorn, tills rätt tempratur uppnås i rumet.
 
det där med strypning på själva stammatna har jag dålig koll på, men gissar att man kan ha nyta av det om man har bra flöde i ena stammen o dåligt med flöde i den andra (risken är ju att vattnet bar vill gå i ena stamen)
då kan man strypa lite på ena stamen o låta den andra vara fullt öppen

man ska ha mycke flöde när man har värmepump, så man vill inte att det ska strypa nånstans
 
rogge_vvs skrev:
[länk]
här har du vilket ungefärligt flöde det är per varv. Det räcker normalt inte att bara ställa in ventilen på det beräknade värdet utan systemet ska balanseras. Har du sett något protokoll på injusteringen om inte kräv det.
hmmm, ojoj vilket överkurs för mig, jag kan inget om att mäta temp osv, jag är simpel vanlig människa :-D
jag ska försöka få fram vvs-killarna, styrelsen är inkometenta o ställer bara till med elende. Inget funkar i vårt hus.
 
läsa av en tempmätare är väl inte så kompliserat. i värmepumpen så kan du ju bara läs av värdena, sen på radiatorerna kan man ju åtminsitende känna lite för att bilda sig en uppfatning, om du nu inte har en lämplig termometer för jobbet
 
En injustering av flöden på stammarna är nog på sin plats då oljuden uppstår efter högre flöde vid pumpen i undercentralen.

Mycket vanligt i fastighter att sådant inte ses över - det finns en hel del energi att spara på att årgärda det.
 
Jeppson skrev:
En injustering av flöden på stammarna är nog på sin plats då oljuden uppstår efter högre flöde vid pumpen i undercentralen.

Mycket vanligt i fastighter att sådant inte ses över - det finns en hel del energi att spara på att årgärda det.
Kan du förklara lite mer?
Hur injusterar man flödet i min stam som går till mig? Från undercentralen och ifall vad där? Är allt datorstyrt eller skruvar man rattar? ...vet det finns displayer där nere, dock kommer jag inte in där då det är låst, bara för några att komma in där.
 
CarMan skrev:
du ska mäta tempraturen över radiatorer & hela systemet.

när värmepumpen arbeter (har arbetet i 10-15min eller längre) så ska du kolla på ingående & utgående tempratur i pumpen. här vill vi ha 7 gradets tempraturskillnad, vad har du idag? deta styr du med cirkulatonspumpen

sen kan du mäta under samma förhålande men över varje radiator, är vil du ha ca 4 grader.

när du uppnått detta & tycker att det är för varmt i ett enstaka rum så kan du strypa mer på den radiatorn, tills rätt tempratur uppnås i rumet.
Gäller 4 graders skillnaden på radiatorer även på golvvärmeslingor? Har tills nyligen haft tre slingor i huset på en separat elkassett m. cirk.pump.
Byttes nyligen bort mot en bergvärmepump och nu knäpper det i vissa slingor, troligen högre flöde?
 
vet inte hur det är med golv värmen, men där tillåter man nog 8-10 grader.

knäppningarna beror inte på flödet utan tempratur skilnader
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.