Hej, vi har installerat luft-vattenvärmepump och installerat 4 element på ovanvåning. Ovanför innerdelen sitter cirkulationspumpen och vårat sovrum är precis på våningen över med installerat element.
Jag, som även är ljudskänslig, tycker att susandet från elementet är jobbigt. Vi har bytt ut pump från Wilo-para till en grundfos alfa 2 för att den just ska vara tystare. Det blev nog lite bättre då Will-para verkade ha lite mer vibrationsljud. Det är inte luft i systemet. Installatören som varit på återbesök sa att det inte var något onormalt med ljudet.
Jag tror just nu att det ljudet fortplantas via rören pga att elementet är så nära cirkulationspumpen, är i princip en dryg meter ifrån, se bild var rören går upp till element till sovrummet ovan.
Tror ni att det kan vara en idé att dra rören en omväg för att det susande ljudet inte ska fortplanta sig? Dvs rörens sträcka till elementet kan vara ca 5 m istället för dryga 1m som idag.
Eller har ni någon annan idé?
Jag, som även är ljudskänslig, tycker att susandet från elementet är jobbigt. Vi har bytt ut pump från Wilo-para till en grundfos alfa 2 för att den just ska vara tystare. Det blev nog lite bättre då Will-para verkade ha lite mer vibrationsljud. Det är inte luft i systemet. Installatören som varit på återbesök sa att det inte var något onormalt med ljudet.
Jag tror just nu att det ljudet fortplantas via rören pga att elementet är så nära cirkulationspumpen, är i princip en dryg meter ifrån, se bild var rören går upp till element till sovrummet ovan.
Tror ni att det kan vara en idé att dra rören en omväg för att det susande ljudet inte ska fortplanta sig? Dvs rörens sträcka till elementet kan vara ca 5 m istället för dryga 1m som idag.
Eller har ni någon annan idé?
Den är inställd på konstant varvtal, lägsta nivån. Detta torde vara den tystaste inställningen? Och konstsnt varvtal var vad installatören sa vi ska va då vi har golvvärme nedervåning och radiatorer ovanvåning. Det är termostater, spelar ingen roll om de är på högsta eller lägsta nivån. Troligen är det alltså ljudet som transporterar sig i rören från cirkulationspumpens ljud och ett det är det korta avståndet mellan element och pump som gör detta.Demmpa skrev:
Jag skulle dock kunna testa att ha annan inställning på pumpen? Men svårt att veta hur det kommer te sig sen när det är kallare ute.
Har ni någon golvvärmeshunt samt en separat cirkulationspump för golvvärmeslingorna?
Eller går det samma låga temperatur till radiatorerna som till golvvärmen?
Golvvärmen behöver normalt högre flöde än radiatorerna. Är det lågt flöde I golvvärmeslingorna så kommer det att bli ojämn temperatur på golvet.
Normalt försöker man eftersträva en difftemperatur på ca 5⁰ på golvvärmeslingorna, motsvarande för radiatorerna är 7-10⁰.
Eller går det samma låga temperatur till radiatorerna som till golvvärmen?
Golvvärmen behöver normalt högre flöde än radiatorerna. Är det lågt flöde I golvvärmeslingorna så kommer det att bli ojämn temperatur på golvet.
Normalt försöker man eftersträva en difftemperatur på ca 5⁰ på golvvärmeslingorna, motsvarande för radiatorerna är 7-10⁰.
vi har ingen separat cirkulationspump och jag tror inte vi har en shunt? Det är inget jag informerats om iaf. Installatören har sagt att flödet inte bör vara problem för golvvärmen, men jag vet inte vad som stämmer. Den kanske behöver höjas då. Det kanske kommer bli ett senare problem med värmen.
Men just nu, susandet i rören som är problem. Så jag undrar om det hade hjälpt att dra en omväg av rören så att vägen mellan radiator och cirkulationspump blir längre.
Men just nu, susandet i rören som är problem. Så jag undrar om det hade hjälpt att dra en omväg av rören så att vägen mellan radiator och cirkulationspump blir längre.
Redigerat:
Allt hänger ihop.
Exakt vilken beteckning har pumpen (tex ALPHA2 20-60 N 150)?
Är det termostater/ställdon på golvvärmeslingorna?
Termostaterna på radiatorerna har en maxtemperatur på 22-28⁰ beroende på vald modell, tex
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...ring/termostater/termostat/termostat-evosense
Just nu har ni nog 26-28⁰ på övervåningen, då är termostaterna typ helt stängda oberoende om termostaten står på minimum eller maximum.
Cirkulationspump som jobbar mot stängda ventiler låter betydligt mer än en som jobbar mot öppna ventiler.
Exakt vilken beteckning har pumpen (tex ALPHA2 20-60 N 150)?
Är det termostater/ställdon på golvvärmeslingorna?
Termostaterna på radiatorerna har en maxtemperatur på 22-28⁰ beroende på vald modell, tex
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...ring/termostater/termostat/termostat-evosense
Just nu har ni nog 26-28⁰ på övervåningen, då är termostaterna typ helt stängda oberoende om termostaten står på minimum eller maximum.
Cirkulationspump som jobbar mot stängda ventiler låter betydligt mer än en som jobbar mot öppna ventiler.
Jag kan inte hitta beteckningen? Men de skulle ta den med lägst kapacitet pga de trodde den var tystare och skulle räcka i vårat hus. Så jag gissar en Alpha2 25-40? Spelar mm ngn roll? Nu undrar jag dock om de installerat den rätt, se bild. I instruktionsbok ser det annorlunda ut.
MEN jag tror också att den ÄR tyst. Dvs den är inte högljudd egentligen. Jag är ljudkänslig och reagerar på att ha gått från ett tyst sovrum till ett susande. Och ljudet transporteras i rören pga närheten? De element längre bort låter inte.
Vi har ju även tvårörsystem för element. Ser jag instruktionsboken så undrar jag om konstant hastighet gäller för tvårörssystem och golvvärme. Vi har ej det kombinerat i ngt rum.
Går det att dra rören liknande detta istället, alltså koppla på de längre bort och dra rören genom taket, skulle det påverka ljudet?
Ja vi har några slags termostater på golvslingan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
MEN jag tror också att den ÄR tyst. Dvs den är inte högljudd egentligen. Jag är ljudkänslig och reagerar på att ha gått från ett tyst sovrum till ett susande. Och ljudet transporteras i rören pga närheten? De element längre bort låter inte.
Vi har ju även tvårörsystem för element. Ser jag instruktionsboken så undrar jag om konstant hastighet gäller för tvårörssystem och golvvärme. Vi har ej det kombinerat i ngt rum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Går det att dra rören liknande detta istället, alltså koppla på de längre bort och dra rören genom taket, skulle det påverka ljudet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja vi har några slags termostater på golvslingan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Alla ställdonen förutom tre är stängda.
Prova med att ta bort alla ställdonen för att se vad som händer med ljudet.
Prova även att ta bort termostaterna på radiatorerna, dels separat dels tillsammans med ställdonen.
Prova med att ta bort alla ställdonen för att se vad som händer med ljudet.
Prova även att ta bort termostaterna på radiatorerna, dels separat dels tillsammans med ställdonen.
Hur kan jag se vilka ställdon som är öppna? Ok jag kan testa skruva av och se vad som händer. Cirkulationspumpen är dock endast på under en viss temperatur så jag lär avvakta till natten.
Om jag skruvar av de betyder det att de är helt öppna då?
Grejen är att det låter ju även från elementet/rören när elementet är avstängt, dvs termostat= noll. Det torde betyda att ljud sprids via rören?
Om jag skruvar av de betyder det att de är helt öppna då?
Grejen är att det låter ju även från elementet/rören när elementet är avstängt, dvs termostat= noll. Det torde betyda att ljud sprids via rören?
De två som har röd pil är öppna,
Den andra slingan från höger är utan ställdon, den har fast inställt flöde.
Man ser också på styrenheten hur många/vilka utgångar som är aktiva (öppna)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den andra slingan från höger är utan ställdon, den har fast inställt flöde.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Man ser också på styrenheten hur många/vilka utgångar som är aktiva (öppna)
Ok fast det där lamporna som lyser styrs av att jag har höjt värmen på dessa:
Dvs jag justerar temperaturen på dessa ovan och då blir de aktiva. Så jag är lite osäker på huruvida jag bör justera ställen eller inte.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dvs jag justerar temperaturen på dessa ovan och då blir de aktiva. Så jag är lite osäker på huruvida jag bör justera ställen eller inte.
När du vrider upp termostaten på väggen så vill du ha varmare i rummet än vad det är, dels så tänds dioden på termostaten, dels så säger termostaten till reglercentralen "att öppna ställdonet".
När reglercentralen skickar ut spänning till ställdonet så tänds dioden på reglercentralen, samtidigt så öppnar ställdonet.
Ställdonen har ofta en rörelsetid på flera minuter (5?) mellan stängd/öppen.
När reglercentralen skickar ut spänning till ställdonet så tänds dioden på reglercentralen, samtidigt så öppnar ställdonet.
Ställdonen har ofta en rörelsetid på flera minuter (5?) mellan stängd/öppen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Golvvärme är ett värmetrögt system.
Golvvärmeslingor i fördelarplåtar är minst trögt, ingjutna golvvärmeslingor i tjock betong är värmetrögast.
I ett värmesystem så bör temperaturregleringen ske genom reglering av framledningstemperaturen, men då gäller det att hel systemet är rätt injusterat.
Det är extra viktigt när det är en värmepump som är pannan.
Med ett blandat system så är det också viktigt med injusterat system.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Golvvärme är ett värmetrögt system.
Golvvärmeslingor i fördelarplåtar är minst trögt, ingjutna golvvärmeslingor i tjock betong är värmetrögast.
I ett värmesystem så bör temperaturregleringen ske genom reglering av framledningstemperaturen, men då gäller det att hel systemet är rätt injusterat.
Det är extra viktigt när det är en värmepump som är pannan.
Med ett blandat system så är det också viktigt med injusterat system.
Klicka här för att svara

