hej

Jag vill koppla in en slinga med 220V lampor som skall tändas via en utgång från larmet.
Larmet är ett PC1616 från DSC.

Jag antar att en typ av relä (SSR ?, kontaktor ?) skall anslutas. Vill nu veta hur det skall kopplas in. Har googlat på detta men inte hittat rätt. Kan bero på att jag inte riktigt vet vilka sökord som leder mig rätt

Nån som har en länk eller ritning på hur det skall kopplas?
 
Ett mellanrelä med 12v spole med reläkontakter som klarar 230 måste användas. In med fas på C och in med fas från lamporna på NO, lägg ihop båda nollorna och jorden i varsin wago eller liknande.
 
PGM utgången på PC1616 styr på (-12V) så +12 ska ligga på reläet alltid
 
sätt relä´t i en kapsling eller i centralen, inte i larmkapslingen.
 
RilleRock
Har samma fast mina spotlights i takfodret runt om huset blinkar d^_^b
 
nån som har en ritning ? Vill veta mer specifikt vilket relä som passar. Elfa nummer?
 