Hej

Vet någon om det finns någon slags "brytare" som rörmokaren kan koppla in på varmvattenröret till
duschen ? typ en omvänd magnetventil !

Tanken är att få en "slutning" från den här prylen ,när man öppnar kranen till duschen.
den ska sedan användas till att styra en kanalfläkt som ska sitta på vinden.

När man sedan stänger kranen ska jag ha en timer
som håller igång fläkten ytterligare 5-10 minuter.

Finns det någon sån brytare och var får jag tag på en sån ?
 
Kul idé! Jag tänkte också direkt på något slags flödesgivare. En enklare och billigare lösning kanske är en termostat som sätts utanpå varmvattenledningen. Då får du ju frånslagsfördröjningen automatiskt, och slipper komplettera med en timer. Dessutom slipper du ta hem rörmokaren.

Clas Ohlson - Anliggningstermostat
 
Intressant approach :) Det vanligaste är ju att använda manuell timer eller hygrostat för att styra fläkten.

Ett annat sätt att lösa den varianten på är ju också att använda en termobrytare som ligger an mot varmvattenröret. När varmvatten börjar spolas så stiger tempen på röret och brytaren slår till fläkten. Sedan tar det ju ett tag för vattnet och röret att kallna så fläkten fortsätter ju att gå ett tag till. Brytare och timer i ett liksom. :p Ingen aning om det funkar i praktiken dock.
 
Hmm. Faidros hann lite före ser jag :)
 
it-snubben skrev:
Hmm. Faidros hann lite före ser jag :)
:D...........
 
Varför inte använd fläkt med inbyggd hydrostat?
 
Tack för alla svar

Var inne på att ha hygrostat först men har inte hittat någon som passar.

Jag tror jag ska testa termostatvarianten !


Anders
 
mmm undrar om jag inte ska koppla in en termostat på vattent röret, som sedan skickar en signal till IHC systemet, som sedan drar igång kanal fläkten. Smart idé.


Fan i dag lärde man sig något nytt...
 
Stjäl tråden lite då. :-)
Har en fundering på samma tema.

Har en liten matkällare under huset som blir vattenfylld när det regnar. Tidigare har det suttit en pump med flottör för att styra när pumpen skall evakuera vattnet. Det har dock aldrig fungerat till 100%, varför den idag går på timer. (=går i onödan ibland och lite otillräckligt ibland...).

Finns det någon färdig lösning med reläer/kontaktorer som är konstruerad för detta ändamål? I min tankevärld sätter man två kontakter längs med golvet. När det finns vatten i källaren så blir det kontakt mellan dessa, en kontaktor drar och pumpen går igång. Kontakten bryts ju då när källaren är tom på vatten.
 
http://www.calectro.se/dokument/s_db_nvp.pdf

exempel vis.

E-nummer:
64 801 40

NVP är en elektronisk kontrollenhet som mäter ledningsmotståndet i givarkretsen, som består av ett fuktkännande band, och ett avslutande motstånd. (Motstånd medlevereras). När fukt eller vatten når bandet minskar ledningsmotståndet i givarkretsen och utgångsreläet i kontrollenheten faller. Genom att torka bort fukt och vatten från givarbandet kan man återanvända systemet. Plastkapsling med lysdiod och justerbar känslighet i front kan monteras utanpåliggande, normskena eller normkapsling. Bredd 52,5 mm höjd 58 mm. Skyddsform IP20. Anslutningsspänning 220 V AC. Utgångsrelä 1 växlingskontakt, max 10 A Spänning i givarkrets max 8 V DC.
 
Funkar för att slå på en pump JA, men lär ju inte slå av densamma föränn bandet har självtorkat, dvs kanske inte helt optimalt för en pumpgrop.
 
Ja tänkte att man inte skulle använda bandet.

Bara montera 2 metall sprön på en dosa precis i höjd med vatten nivån när det är färdig pumpat.

Glömde att skriva det förut. /Sorry
 
Aha, mjo borde ju egentligen funka med två tåtar ner till vattengränsen för vilket relä som helst. Dock gärna med så låg manöverspänning som möjligt...:)

Fast egentligen borde man nog ha två relän. Ett som startade pumpen vid övre vattengräns och ett som stoppade pumpen vid nedre gränsen. Eftersom det fylls på ganska sakta kan det bli lite väl hackigt annars ju...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.