1 804 läst ·
6 svar
2k läst
6 svar
strömsnäs ackumulatortankar
Jag har 3st 500liters strömsnäs ackumulatortankar 2st från 99 och en från 04.
De håller inte värmen någe bra.
Eldade igår vi 20.00 till ca 85-90grader.
Nu idag vid 15.00 hade jag 65 i toppen och 60 i botten.
Det utan varmvattenuttag. Shunten stängd. Laddomatpump avstängd direkt efter eldning.
Inget varmvatten har tappats ur beredaren.
Är det helt enkelt så, ursäkta språket, jävla dålig isolering i dessa tankar?
De håller inte värmen någe bra.
Eldade igår vi 20.00 till ca 85-90grader.
Nu idag vid 15.00 hade jag 65 i toppen och 60 i botten.
Det utan varmvattenuttag. Shunten stängd. Laddomatpump avstängd direkt efter eldning.
Inget varmvatten har tappats ur beredaren.
Är det helt enkelt så, ursäkta språket, jävla dålig isolering i dessa tankar?
Låter som en väldigt stor förlust om du varken tagit ut värme eller varmvatten. Värmen måste dock ta vägen någonstans, hur varmt blir rummet som tankarna står i?
Om tankarna tappat 20 grader och volymen är 1500 liter motsvarar det ca 35 kWh.
35kWh/19h blir ca 1.8 kW, nästan som ett vanligt fristående elelement på fullskaft:x
(en stunds efterforskning senare........................)
Hittade den SP rapport jag var på jakt efter:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/9813.pdf
Ditt system motsvarar närmast system 4, på sidan 31 hittar du en graf över förlusterna. Det tråkiga är att om din mätning är korrekt så är ditt system t.o.m. sämre än system 4 i testen
Många små tankar har alltid större förlust än en stor på samma volym!
Om tankarna tappat 20 grader och volymen är 1500 liter motsvarar det ca 35 kWh.
35kWh/19h blir ca 1.8 kW, nästan som ett vanligt fristående elelement på fullskaft:x
(en stunds efterforskning senare........................)
Hittade den SP rapport jag var på jakt efter:
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/9813.pdf
Ditt system motsvarar närmast system 4, på sidan 31 hittar du en graf över förlusterna. Det tråkiga är att om din mätning är korrekt så är ditt system t.o.m. sämre än system 4 i testen
Många små tankar har alltid större förlust än en stor på samma volym!
Visst blir det lite varmare i pannrummet men inte mer än 22-23 grader.
Och de är ju färdigisolerade samt trångt så går ej att få på mer isolering.
Alla rör är isolerade.
Och de är ju färdigisolerade samt trångt så går ej att få på mer isolering.
Alla rör är isolerade.
Detta är ofta problemt. Man får inte plats med en optimal ackumulatortank i pannrummet. En fundering jag har haft är att med t.ex. 3 tankar ställa dom i en triangel, tätt intill varandra. Tankarna kopplas parallellt och isoleringen (tjock) är utanpå hela paketet.Detgåråtöl skrev:
Ja det med triangelform skulle nog funka men det blir lite mer skrymmande. Jag har 2tankar i pannrummet och en utanför pannrummets vägg. Ca 50cm från de andra två.
Klicka här för att svara