Mikael_L
Mikael_L Mikael_L skrev:
Stiftet i stiftkabelskon har väl då ca 0.06 mohm
Och man kan ju även räkna på detta om man vill.
Drar vi 25A genom kabelskon så blir spänningsfallet i stiftet 25 * 0.00006 = 0,0015 Volt
Och effektutvecklingen 0,0375 W

Så nej, arean på stiftet är inget problem, viktigare är att i övrigt få en bra anslutning, bra pressning av hylsan och bra anslutning i plinten.
 
E
P petersv skrev:
Frågan var om den mindre arean gjorde något. Svaret verkar vara nej.
Jag förstår. Motiverad fråga, det ska inte minska i area på grund av för liten yta, nej.

Tänk dig 1000 sådana kopplingar i en central, vilka är det du tänker på?
 