9 659 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Ställdon för primör VV ventil krånglar, och låter
Det är ett hyfsat vanligt problem att reläerna i reglercentralen ger sig, det är en nackdel med 3-punktsreglering av ställdonen.R Rickie skrev:
Går eventuellt att laga om man är elektronikkunnig.
Det kostar ju tyvärr ganska många tusenlappar att byta reglercentralen.
Har du provkört ställdonet löst, och kännt på ventilen? Det kan ju vara den som kärvar.
Har du pratat med Siemens support och bett om tips?
Ok,.kanske är det enklare att försöka hitta en begagnad central?T thellberg skrev:Det är ett hyfsat vanligt problem att reläerna i reglercentralen ger sig, det är en nackdel med 3-punktsreglering av ställdonen.
Går eventuellt att laga om man är elektronikkunnig.
Det kostar ju tyvärr ganska många tusenlappar att byta reglercentralen.
Har du provkört ställdonet löst, och kännt på ventilen? Det kan ju vara den som kärvar.
Har du pratat med Siemens support och bett om tips?
Nej på dina andra två frågor
Klicka här för att svara