? --- #1 Medlem · stockholm · 5 inlägg 5 nov 2010 14:11 --- Medlem stockholm 5 inlägg 5 nov 2010 14:11 #1 Jag skulle behöva lite hjälp. På märkplåten står det Y/D 400/230V I 2,1/3,6 A. Vad ska motorskyddet ställas in på om nätspänningen är 230/400V?
Jag skulle behöva lite hjälp. På märkplåten står det Y/D 400/230V I 2,1/3,6 A. Vad ska motorskyddet ställas in på om nätspänningen är 230/400V?
prototypen #2 Medlem · Västerbottens län · 18 060 inlägg 5 nov 2010 15:35 prototypen Medlem Västerbottens län 18 060 inlägg 5 nov 2010 15:35 #2 2.1A, motorn körs på 400 V. Protte