Hej!

Jag undrar vad jag ska ställa motorskyddet på? om nätspänningen är 230/400V och det står så här på märkplåten Y/D 400/230V I 2,1/3,6A :confused:

Mvh Ricke
 
Antar att du kopplar motorn 3-fas 400V och då får du Y-koppla motorn.
Och då är märkströmmen för motorn 2.1A
Siffrorna på varje sida om "/" hör ihopa, brukar vara samma om det står fler värde som är beroende av matningsspänningen.
 
När det gäller motorskydd, ska man vid inställning av dessa ta hänsyn till eventuella startströmmar, eller är det helt enkelt bara att ställa dem efter märkströmmen?
 
Motorskyddet är ganska "trögt" och skall inte påverkas av startströmmar eller tillfälliga höga laster på motorn. Det skall lösa ut innan motorlindningarna blir så varma att de skadar motorn. (Typiskt fall om en fas försvinner eller om tex en ansluten pump eller kompressor får lagerhaveri dvs överlast). Skyddet skall ställas in så att det inte löser ut under normal drift, men inte så snålt att det tjuvlöser, det skall vara en rimlig marginal till normala driftsfall. Har ngt minne av att det bör lösa ut inom 2 minuter efter ett fasbortfall under drift eller efter 15sek vid start på två faser. Att ställa motorskyddet till samma amperetal som på motorns märkskylt kan vara en bra början...

HAr man varvtalsstyrda motorer , eller motorer i svåra driftsmiljöer (värme) kan det vara nödvändingt med skydd som defacto mäter temperaturen i motorn och stoppar när motorn blir för varm helt enkelt...
 
PST, tack för ditt svar. Ska kolla skyddet på vedkapen någon dag för den gör lite som den vill ibland, så det är bra med råd och tips...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.