Hej

Nyköpta hällen har - direkt från butiken -230 volt, en fas till L1, nolla och jord. L1 och L2 är byglade. Det finns en beskrivning att för att få 400V ska en ny sladd kopplas L1, L2, N och jord, alltså 4 st. Ska byglingen mellan L1 och L2 sitta kvar? Jag kan förmodligen flytta över sladden från den gamla hällen, den är bara åtta år.

Mvh Olov
 
Nej, bygeln mellan L1 och L2 måste bort, annars blir det en rejäl kortis.
 