Nu får ni ursäkta, detta är ganska långt från byggahusrelaterat och långt från privatpersoners sfär.
Men jag håller på med en elkvalitetsmätning, för de har haft problem med trasiga elprylar (elektronik).
Jag hittar inte mycket som är konstigt, inga överspänningar, OK Distorsion, det mesta ser ganska normalt ut förutom att det blir ett antal transienta spänningsdippar per vecka. De är korta, verkar vara kortare än en halvperiod av 50Hz. De dyker hyggligt djupt, 180V - 200V kan det vara ibland.
Jag har hittat samma fenomen i två olika fastigheter och de matas allra troligast båda från samma nätstation, en hyggligt krallig transformatorstation.
Dels anser jag att så här korta dippar inte borde kunna skada något, och sen undrar jag vad de kan bero.
Så jag provar att kasta ut frågan här, jag tror det finns en del som har jobbat i mellanspänningsnätet här på forumet.