Hej!

Stod och funderade idag kring hur vi snyggast drar kabel från garage till friggebod. Tanken är att bygga en undercentral i garaget och från den ta en 10A grupp till friggeboden. För att slippa klamra kabel genom hela garagets insida var tanken att dra en EKKJ från friggebod, under marken längs med garagets fasad (garage och friggebod står med långsida mot långsida ca 80 cm emellan) och sen upp på garagets vägg och sen till sist borra ett hål i garageväggen och in med kabeln i centralen.

Allt är simpelt utom just klamringen av kabel från markytan upp på garagefasaden. Min tanke var att sätta ett kabelskydd från träfasadens underdel och upp. En annan tanke var att fräsa ett spår bakom en lockbräda och lägga kabeln där. Förutsätter förmodligen nån sorts märkning så ingen får för sig att slå i någon skruv där för att montera något? Får ju även var försiktig vid spikning av lockbräda så att man inte slår in en spik i lagd kabel. Vad säger yrkesproffsen? Det är en lösning som verkar förespråkas lite här och var på forumet, och ingen har skrikit stopp vad jag sett.... :cool:

Kabeln i fråga är EKKJ 3x2,5mm2 + 2,5mm2 1fas 10A

Hittade en liknande tråd

http://www.byggahus.se/forum/el/227034-hur-hade-du-dragit-kabeln-pa-fasaden.html

där buden var många...

/S
 
N1XV måste väl ändå vara billigare? 5x2,5mm2
 
Använd hellre en en 5 ledare ifall du vill ha 3 fas i framtiden, prisskillnaden är marginell.
 
steve5432 skrev:
Får ju även var försiktig vid spikning av lockbräda så att man inte slår in en spik i lagd kabel. Vad säger yrkesproffsen?
Jag vill minnas att Bo har sagt att det skulle kunna vara OK om man skruvar lockbrädan så att den kan demonteras i efterhand (vilket inte spikning skulle räknas som). MEN tag inte mig på orden utan sök lite till på forumet.

Att undvika att skruva i den är ju inte ogörligt om du klamrar den vettigt innan du lägger dit lockbrädan. (En lockläkt fungerar ju då sämre. ;))
 
Det var inte jag som sa det, och det stämmer inte. Det finns inga krav på att kablar måste gå att byta även om det är bra. Dessutom är det ganska enkelt att byta en kabel bakom en lockbräda.

Risken med en kabel bakom lockbrädan har diskuterats livligt, men något direkt förbud finns inte. Välj det sätt som passar bäst ihop med garage och dess elanläggning, skyddsrör 1.5 meter upp eller kabel direkt bakom lockbräda. Du får själv bedöma risken för genomspikning, både vid monteringen av lockbrädan och efteråt. Med tanke på genomspikning är ju EKKJ ett bättre val :thumbup:

Det pratas om lös kabel som glider undan, genomspikningsskydd och dragavlastning, men jag är ganska frågande till det. Detta gäller för lös kabel som tar den kortaste vägen mellan två punkter, vilket betyder att kabeln tar en oväntad väg. För dolda rör och kablar som förläggs parallellt med rummets kanter (enligt reglerna) finns inte detta krav på genomspikningsskydd, för i detta fall kan man lista ut, utifrån placering av dosor att det kan finnas en kabel/rör där emellan. Så kan du göra det synligt på något sätt, t.ex en lite diskret märkning, att det finns en kabel bakom lockbrädan har jag svårt att se att någon kan klaga.

http://www.byggahus.se/forum/el/154704-far-man-dra-el-sa.html?showAll
http://www.byggahus.se/forum/el/180566-dra-kabel-i-luftspalt-bakom-lockbradan.html
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Om kabeln skall ligga innanför lockbrädan, då kan det vara lämpligt med kabelskydd i plåt utanför. Annars räcker det att någon skruvar upp en krok på väggen alternativt en spik.

Fördelen med ekkj jämfört med nx 1 v är om någon skruvar / spikar så blir det säkrare särskilt ihop med förkopplad jordfelsbrytare. Nackdelen är bångstyrig kabel jämfört med nx 1 v
 
Bo.Siltberg skrev:
Det var inte jag som sa det, och det stämmer inte.
Jag har sagt det förut, men det tål att påpekas: Finns inget bättre sätt att få rätt svar på internet än att själv ha fel först! ;)
 
  • Gilla
yxis och 1 till
  • Laddar…
Tack för svaren!

Ja det är inte helt enkelt detta. kabelskydd är ju det absolut säkraste för kabeln, men blir absolut också det fulaste då kabeln kommer att dragas på ett ställe där det syns väl.

Kommer förmodligen bli att vi drar den bakom lockbrädan med en liten diskret skylt. Kabeltypen blir EKKJ då vi har mängder med den hemma från ett tidigare projekt som inte blev av. Och så bångstyrig är den ju inte, det sämsta med den är ju att dels måste man färga nollan efteråt med lite tejp, och så har du ingen jordledare utan den där eländiga jordflätan...

Förläggning kommer att ske med skruvad lockpanel och kabelskydd 16mm bakom. Idiotsäkert...
/S
 
Redigerat:
Jag menade kabelskydd bakom lockbrädan.
 
I konsekvensens namn borde vi då även använda pansarrör i väggarna istället för mjuk flexslang! Det enda skydd dessa slangar har idag är kunskapen hos alla som använder en borrmaskin ang var det normalt finns slangar och VP-rör i väggarna.
 
steve5432 skrev:
Förläggning kommer att ske med skruvad lockpanel och kabelskydd 16mm bakom. Idiotsäkert...
/S
Säger du nu ja. Vänta bara tills den dagen du borrat inifrån och ut och det slocknar lagom när det tar stopp i kabelskyddet. ;)

Lagom när man tror att något är idiotsäkert så hittar världen på en bättre idiot. Vänta bara. :) (Och påfallande ofta så är det man själv som är idioten...)
 
  • Gilla
yxis
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.