2 951 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Skyddsjord i marken
Hur går man tillväga för att lägga in skyddsjord i ett hus som bara har 4 ledningar (3 faser + 0) in i huset? Gräver man ned ett spett eller en stor platta i marken?
Skyddsjord + Nolla ligger i samma ledare = PEN-ledare = 4-ledarsystem TN-C. Inget onormalt, 99%(eller nåt sånt) av alla servisledningar/huvudledningar i Sverige är utförda så. Villkoret är dock att PEN-ledaren ska ha en area av minst 10mm²
PEN ledaren är i sin tur antagligen jordad ganska nära ditt hus. Har man luftledningar brukar stolpen som matar ditt hus ha ett jordtag kopplat till PEN ledaren (Syns ofta tydligt att en naken kopparwire går ner i marken på stolpen). I stadsmiljöer ligger troligen ett jordtag anslutet i närmsta kopplingsskåp, och definitivt vid transformatorn...
Sen byter man till TN-S system efter mätaren genom att grena av PEN ledaren i en PE och en N ledare. (I de flesta installationer som gjorts tidigare görs inte denna uppdelning förrän i gruppcentralen.)
Ett eget jordtag är inte nödvändigt om man inte skall installera reservkraft eller åskledare..Eller har så långa och tunna ledingar till huset att inte utlösningsvillkoret uppfylls på annat sätt. ( I nya byggen "potentialutjämnar" man dessutom ofta, och får då en extra jordförbindelse, mer eller mindre bra...)
För att få ett bra jordtag (om man nu anser sig behöva det) gäller det att få bra kontakt mellan tex fuktig jord och den/det Wire/plåt/spett som grävs/trycks ner i backen för änamålet (Koppar vanligast, men även rostfritt stål eller galvat stål förekommer..)
Sen byter man till TN-S system efter mätaren genom att grena av PEN ledaren i en PE och en N ledare. (I de flesta installationer som gjorts tidigare görs inte denna uppdelning förrän i gruppcentralen.)
Ett eget jordtag är inte nödvändigt om man inte skall installera reservkraft eller åskledare..Eller har så långa och tunna ledingar till huset att inte utlösningsvillkoret uppfylls på annat sätt. ( I nya byggen "potentialutjämnar" man dessutom ofta, och får då en extra jordförbindelse, mer eller mindre bra...)
För att få ett bra jordtag (om man nu anser sig behöva det) gäller det att få bra kontakt mellan tex fuktig jord och den/det Wire/plåt/spett som grävs/trycks ner i backen för änamålet (Koppar vanligast, men även rostfritt stål eller galvat stål förekommer..)
Kolla med elektrikern hur han tänkt göra jobbet.
För du skall inte göra jobbet med tanke på frågeställningen, kan bli stora fel i så fall. Men lycka till med jorden.
För du skall inte göra jobbet med tanke på frågeställningen, kan bli stora fel i så fall. Men lycka till med jorden.
Njae, villkoret är 10mm2 om man installerar idag. Om en befintlig anläggning är i gott skick så är den okej trots att den bara uppfyller de regler som fanns då den installerades.snaggletooth skrev:
Det skulle bli rätt dyrt att byta PEN-ledare på alla befintliga installationer med 6mm2 eller klenare...
P.S. vid vilka årtal skedde höjningarna av areakravet? Det är väl relativt nyligen som man höjde från 6mm2?
Ja, glömde nämna att det inte är retroaktivt...... Kravet har funnits så länge jag har hållt på med el iaf (sen mitten på 80-talet nån gång), säkert ännu tidigare...........yxis skrev:Njae, villkoret är 10mm2 om man installerar idag. Om en befintlig anläggning är i gott skick så är den okej trots att den bara uppfyller de regler som fanns då den installerades.
Det skulle bli rätt dyrt att byta PEN-ledare på alla befintliga installationer med 6mm2 eller klenare...
P.S. vid vilka årtal skedde höjningarna av areakravet? Det är väl relativt nyligen som man höjde från 6mm2?
Klicka här för att svara