Tänkte vara lite ordentlig och jorda en gammal mässings armatur.
Men när jag öppnade dos locket för att ansluta armaturen såg jag till min förvåning att jord och nolla var samman kopplade...

Den eletriker som installerat huset verkar inte riktigt tänkt till där... Det roliga är att mattningen kommer från köket där jord finns och går sedan vidare till ett utag utomhus och en armatur utomhus.

Det är sånt här som kan ställa till problem vid en framtida ombyggnad till TNS system...
 
Inte bara kan, utan ställer till det. Låter som det vorde befogat med en rejäl genomgång av ditt elsystem innan du hittar fler lustigheter den hårda vägen
 
Lär väl bli liten genomgång när man är färdigutbildad...

Tex skall alla utag som inte är jordade jordas och som sagt skall centralen byggas om till TN-S
 
Om jord och nollan är sammankopplade så bruakr ju Jordfelsbrytaren lösa ut?
 
ejwbegysv skrev:
Om jord och nollan är sammankopplade så bruakr ju Jordfelsbrytaren lösa ut?
Det finns ingen JFB i anläggningen. Huset är dessutom instalerat -86
 
I äldre hus är det vanligt att jord och nolla är ihopkopplade. Jag förmodar att det var standard förr. Har man tur så är det draget olika ledningar, så det går att separera dem i centralen. Annars kan man få dra om. JFB funkar som sagt inte.
 
Standard har det knappast varit, däremot en vanlig fulkoppling.
 
Precis. Jag menar inte standard som i "Svensk Standard" utan i betydelsen "vanligt förekommande".
 
Henrik S skrev:
Det finns ingen JFB i anläggningen. Huset är dessutom instalerat -86
Det här är ju lite skrämmande om det är 1986. Om huset är byggt 1886 så är det väl kanske lite mer förlåtligt...
 
inget konstigt med det, Kravet på jordfelsbrytare kom senare.
 
Kikade i elcentralen ute i sommarstugan för skojs skull, och där är det precis så, jorden och nollan går ihop.

Hur ska detta separeras i så fall?

Har 3 faser + nolla inkommande, och på nolla går som sagt både jord och nolledare ihop. Om jag plockar loss jorden härifrån, var ska den då vara?

Detta är en gammal stuga, så det är väl kopplat enligt vad som ansågs vara okej på den tiden då kanske, men om det är något som jag kan göra bättre gör jag ju gärna det....
 
Vet inte riktigt vad du menar med att de är ihopkopplade i centralen men...

Inkommande är 3 faser samt en PEN-ledare, PEN delas i centralen upp i skyddsjord och nolledare på två olika skenor som är ihopkopplade, dvs en skena för jord och en för nollan. Efter denna uppdelning får _ALDRIG_ skyddsjord och nolledare kopplas ihop igen och jord/nollskena får inte heller separeras i centralen, huset blir en dödsfälla då.

Här måste man veta vad man gör om man skall rota i det då det är direkt livsfarligt om man gör det minsta fel. Elektriker rekommenderas helhjärtat.

/Kent

 
Sickboy skrev:
Kikade i elcentralen ute i sommarstugan för skojs skull, och där är det precis så, jorden och nollan går ihop.

Hur ska detta separeras i så fall?
I centralen ska jord och nolla vara sammankopplade ifall man inte har jordfelsbrytare. Alltså bara sammankopplade i centralen och bara ifall man inte har jordfelsbrytare.

Ifall man installerar en jordfelsbrytare som bryter man kontakten mellan jord- och noll-plint och stoppar in JFB'n däremellan om jag har förstått saken rätt.
 
gnistjagare skrev:
inget konstigt med det, Kravet på jordfelsbrytare kom senare.
Jag trodde det alltså var en sammankoppling av jord och nolla nånstans mellan uttag och central...
 
eskil>Japp men inte om nån central redan ligger under femledarsystem, då skall jord och noll skena vara separerade för tid och evighet. La till detta för att ingen skall dra ihop det i sådana fall.

yxis>Vad menar du? Jag fattar noll här nu. Efter den första centralen får _aldrig_ jord/nolla kopplas ihop igen.

/Kent
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.