Sorry jag såg inte så noga på bilden. Det där borde ju vara åtalbart.
Varför är jag inte förvånad..det är inte första eller sista gången fall som detta dyker upp tack vare alla "hemmaproffs"
Du ska defintivt ta upp det med mäklaren och få en elbesiktning utförd utan kostnad och alla brister åtgärdade.
Du ska defintivt ta upp det med mäklaren och få en elbesiktning utförd utan kostnad och alla brister åtgärdade.
...
Jo jag mäter i elementets fäste och jord från en annan kontakt,
Det var en fas som var anlsluten på jordplinten, och jord satt på en fasingång till elementet,

Det står en spis ca ½m ifrån elementet....... i.f.s så har ju den färg på sig, lite halvisolerad möjligtvis.
Jo jag mäter i elementets fäste och jord från en annan kontakt,
Det var en fas som var anlsluten på jordplinten, och jord satt på en fasingång till elementet,
Det står en spis ca ½m ifrån elementet....... i.f.s så har ju den färg på sig, lite halvisolerad möjligtvis.
Moderator
· Stockholm
· 57 861 inlägg
Nu vet vi ju inte med säkerhet om det är en hempulare som varit i farten (fast jag får hålla med om att det förefaller troligt).
Det var ju en snarlik händelse som resulterade i ett barns död på en toalett på dagis för ca. 10 år sedan. En elektriker (som tydligen senare dömdes som vållande) hade kopplat in fas på elementets jordanslutning. Barnet stod och tvättade händerna och tog spjärn med foten mot ellementet bakom.
För många år sedan var jag personligen varit nära att stryka med på en liknande olycka där en elektriker hade kopplat in skyddsjorden på ett uttag till en tändtråd i en kopplingsdosa. Jag hade tur. Jag låg med hela kroppen ovanpå en apparat som var inkopplad på uttaget och jobbade (apparaten var alltså strömförande utan att jag visste det). Jag hade en jordad kabelstege några cm ovanför. Jag kom aldrig åt stegen så inget hände. men en stund senare fick en annan kille en stöt av apparaten, och vi kunde lokalisera orsaken. Hade jag råkat lyfta på någon kroppsdel i det läget och kommit åt stegen så hade jag legat mycket illa till.
Det var ju en snarlik händelse som resulterade i ett barns död på en toalett på dagis för ca. 10 år sedan. En elektriker (som tydligen senare dömdes som vållande) hade kopplat in fas på elementets jordanslutning. Barnet stod och tvättade händerna och tog spjärn med foten mot ellementet bakom.
För många år sedan var jag personligen varit nära att stryka med på en liknande olycka där en elektriker hade kopplat in skyddsjorden på ett uttag till en tändtråd i en kopplingsdosa. Jag hade tur. Jag låg med hela kroppen ovanpå en apparat som var inkopplad på uttaget och jobbade (apparaten var alltså strömförande utan att jag visste det). Jag hade en jordad kabelstege några cm ovanför. Jag kom aldrig åt stegen så inget hände. men en stund senare fick en annan kille en stöt av apparaten, och vi kunde lokalisera orsaken. Hade jag råkat lyfta på någon kroppsdel i det läget och kommit åt stegen så hade jag legat mycket illa till.
Hur lyckades du ta lös elementet utan att få ström? Ang. bilden!