Jag har tänkt att ha pelletspannan och ack.tank i garaget.
Har "hört"(man får många "bra" tips av div. förståsigpåare... ;) ) att skorstenen måste gå över nocken på huset? Vi Kommer att bygga 2-plan.
Många meter skorsten blir det...........
Är det någon som VET vad som GÄLLER?
 
http://www.vvsi.se/download/242/panna.pdf


Klipp o klistra:

"RÖKKANAL
En skorsten bör mynna minst en meter över
den högsta punkten av byggnadens tak för
att taket inte skall riskera att antändas av
gnistor och heta rökgaser. Komplettera gärna
skorstenen med en gnistsläckare. Draget
i eldstaden beror på rökkanalens höjd.
För att få en bra förbränning krävs att rökkanalen
har tillräcklig höjd.
Skorstenar är normalt konstruerade
för att tåla rökgastemperaturer upp till
350o C. Blir rökgastemperaturer högre ökar
risken för antändning av byggnadsmaterial
och inredning i närheten av skorstenen.
Överhettning av skorstenen är en av de
vanligaste brandorsakerna vid vedeldning.
Installera ett uttag för rökgastermometer
och kontrollera rökgastemperaturen ofta.
Skorstensfejarmästaren skall besiktiga
rökkanalen innan du tar den i bruk."

Hittade detta också..

http://www.umesotning.se/?expand=1&pageID=9&subpageID=38
 
Saxat från Boverkets Byggregler som gäller för alla byggen: http://www.boverket.se/cgi-bin2/main.cgi?p=/publikationer/Boverketsbyggregler.htm

6:7336 Förbränningsgaser

Olägenheter till följd av stoft och annat innehåll i rökgaser och avgaser, som släpps ut från byggnader, skall begränsas. Rökgaser och avgaser skall släppas ut via skorstenar respektive avgaskanaler med tillräcklig höjd för att förhindra att olägenheter uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning och så att föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag eller öppningsbara fönster eller till närliggande byggnader.

Vid eldning med märkeffekt upp till 60 kW bör skorstenar mynna minst 1 meter över yttertaks högsta punkt om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid större märkeffekt kan genom särskild utredning visas att föreskriftens krav uppfylls.


Det är alltså 1 m ovan nock som gäller om inte man kan påvisa något annat, det ska antagligen till synnerliga omständighetr för det....
 
Hello,

Vi har en enplans villa där pannan står i garagedelen som är ihopbyggd med huset. Skorstenen där går 1m över garagetaket men det är fortfarande ungefär 1m kvar till taknocken.

Huset byggdes på 70-talet så då var det ok iallafall, vi kommer även att byta till en ny panna nu och ny skorsten men den blir lika hög.

Edit: Tänkte förtydliga att garagetaket och hustaket har olika höjd, skorstenen är 1m över garagetaksnocken men lägre än hustaksnocken.
 
Macke202 skrev:
Hello,

Vi har en enplans villa där pannan står i garagedelen som är ihopbyggd med huset. Skorstenen där går 1m över garagetaket men det är fortfarande ungefär 1m kvar till taknocken.

Huset byggdes på 70-talet så då var det ok iallafall, vi kommer även att byta till en ny panna nu och ny skorsten men den blir lika hög.

Edit: Tänkte förtydliga att garagetaket och hustaket har olika höjd, skorstenen är 1m över garagetaksnocken men lägre än hustaksnocken.
Så är det inte ok att göra idag enligt sotaren i min kommun. Skall vara 1 meter över den nock som är högst (husnocken i de flesta fall). Om inte pannrummet befinner sig längre bort än 9 meter från huset. Då är det garagenocken som räknas.

Det enklaste är ju att ringa sotaren och fråga vad som gäller. Kan säkerligen variera något mellan kommuner.
 
Japp har gjort detta, det är sotaren som varit ute och tittat tillsammans med vår röris och konstaterat att skorstensröret bör bytas men att samma typ av installation är ok.

Skorstenen sitter ca 3m från hustaket.
 
Tack för alla svar.

Bäst att kolla med sotis så man inte står där med skägget i skorsten.... ;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.